Régulation de niveau d'eau par la fréquence

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
kekeexp
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Inscription : 04 déc. 2020, 08:46

Régulation de niveau d'eau par la fréquence

Message par kekeexp »

Bonjour,

Dans le cadre d'une amélioration, j'aurai aimé faire une régulation de niveau d'eau en agissant sur la fréquence d'un moteur.
Etant totalement novice, je pars de loin ... J'ai regardé un peu sur le net mais j'ai du mal à appréhender les paramètres.

Matériel :
- SCADAPACK 575 de SCHNEIDER, utilisation de Ecotructure
- ATV 320


Contexte :
Je souhaite réguler le niveau d'un réservoir qui reçoit continuellement de l'effluent.
Je souhaite donc réguler la fréquence des moteurs en fonction du niveau d'eau dans le réservoir pour avoir un niveau d'eau stable (communication ETHERNET entre ATV et SCADAPACK).
Comment fait t'on pour régler / paramétrer un bloc PIID_FF ? Je ne comprends pas en effets tous les paramètres à régler .

Bloc PID_FF :
PV : Valeur de procédé donc ma Mesure de niveau
SP : Seuil donc Seuil de régulation auquel je veux que le niveau reste stable
FF : Entrés des perturbations = A quoi ça correspond ?
RCPY : Copie de la variable manipulée actuelle = A quoi ça correspond ?
MAN_AUTO : Les conditions pour lesquels je veux que les pompes fonctionnent sur la régulation
PARA : Voir ci-dessous
TR_I : Entré d'initialisation = A quoi ça correspond ?
TR_S : Commande d'initialisation = A quoi ça correspond ?
OUT : Sortie 0-100 qui fera varier ma fréquence entre 20Hz et 50Hz.

Paramètre du bloc PARA :
ID : --> Autoréglage, je n'ai pas compris comment ça fonctionne et si c'est utile dans mon cas
PV_INF : Valeur la plus basse de mon niveau donc 0 pour moi
PV_SUP : Valeur la plus haute de mon niveau donc 1000
OUT_INF : Plage maximum de la valeur de sortie soit 100 pour 50 Hz
OUT_SUP : Plage minimum de la valeur de sortie soit 0 pour 20 Hz
REV_DIR : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
MIX_PAR : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
AW_TYPE : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
EN_RCPY : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
KP : Gain, il faut commencer par mettre quelle valeur ?
TI : Tps d'action intégrale, il faut commencer par mettre quelle valeur ?
TD : Tps d'action dérivé, il faut commencer par mettre quelle valeur ?
KD : Gain différentiel, A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
PV_DEV : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
BUMP : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
DBAND : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
GAIN_KP : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
OVS_ATT : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
OUTBIAS ; A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
OUT_MIN : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
OUT_MAX : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
OUTRATE : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
FF_INF : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
OTFF_INF : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?
OTFF_SUP : A quoi ça pourrait correspondre dans mon cas ? Utile ?

Merci infiniment à ceux qui prendrons le temps de me répondre,
Bonne fête de fin d'année,
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Régulation de niveau d'eau par la fréquence

Message par itasoft »

Slts,
La kallysto à disparue corps et âme. Sinon c’était pour elle qui tape plus vite que son ombre, car moi je tape avec un seul doigt et après 5 lignes de texte je suis au bord de l’épuisement
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dorlis
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 27 août 2020, 16:27

Re: Régulation de niveau d'eau par la fréquence

Message par Dorlis »

J'ai trouvé ce tuto sur le bloc PI_B, ça devrait déjà pouvoir te dépanner.

Répondre