Precision sur regulation PID

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
Avatar de l’utilisateur
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 335
Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Precision sur regulation PID

Message par andala »

Bonjour,
je souhaite mettre en place une régulation PID dans un automate TSX 57 2623
Je souhaiterai quelque info sur la régulation PID
Je dois réguler une température en fonction d'une ouverture de vanne (réglable en débit) je vais donc mettre en place un régulateur PID
Je connait le principe de réglage du PID; P sert a régler la bande qui sert a réglé le maximum et le minimum mais comment régler cet bande proportionnelle ? quel valeur lui attribué en fonction de quoi ?
si je dois réguler a 20°C mon liquide a 40°C et que l'eau de ville est a 6°C je règle comment la bande prop? quel sont les caractéristique pour régler cela ?
pourquoi choisir 100 ou 10 a quoi sa correspond par rapport a ma consigne ?
est-ce que, en gros plus je met la valeur élevé plus il va attendre avant de réchauffe ou refroidir?

Merci pour vos info*
cordialement
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar de l’utilisateur
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Precision sur regulation PID

Message par chgui »

Salut, regarde la doc "PL7 Junior/Pro
Métiers Automates Premium
Analogique, Régulation PID,
Pesage
TLX DS 57 PL7 xxF fre"

Il y a des courbes explicatives, c'est un peu plus facile à comprendre.

En voici un extrait page 288 :

Rôle et influence des paramètres d’un PID

Influence de l’action proportionnelle

L'action proportionnelle permet de jouer sur la vitesse de réponse du procédé. Plus
le gain est élevé, plus la réponse s'accélère, plus l'erreur statique diminue (en
proportionnel pur), mais plus la stabilité se dégrade. Il faut trouver un bon
compromis entre vitesse et stabilité.

Influence de l’action intégrale

L'action intégrale permet d'annuler l'erreur statique (écart entre la mesure et la
consigne). Plus l'action intégrale est élevée (Ti petit), plus la réponse s'accélère et
plus la stabilité se dégrade. Il faut également trouver un bon compromis entre
vitesse et stabilité.

Influence de l’action dérivée

L'action dérivée est anticipatrice. En effet, elle ajoute un terme qui tient compte de
la vitesse de variation de l'écart, ce qui permet d'anticiper en accélérant la réponse
du processus lorsque l'écart s'accroît et en le ralentissant lorsque l'écart diminue.
Plus l'action dérivée est élevée (Td grand), plus la réponse s'accélère. Là encore, il
faut trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.

Bon courage.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1659
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Precision sur regulation PID

Message par Béryl »

andala a écrit : 31 janv. 2017, 09:55 Je dois réguler une température en fonction d'une ouverture de vanne (réglable en débit)...
Ce ne serait pas plutôt réguler une vanne en fonction d'une température ?
Effectivement, la doc de PL7-Pro est assez bien faite, pour cela.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Precision sur regulation PID

Message par itasoft »

slts,
Si la sorties du PID doit commander la vanne, comment se commande cette vanne ? en TOR ou ana. ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 335
Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Precision sur regulation PID

Message par andala »

Béryl a écrit : 31 janv. 2017, 16:53
andala a écrit : 31 janv. 2017, 09:55 Je dois réguler une température en fonction d'une ouverture de vanne (réglable en débit)...
Ce ne serait pas plutôt réguler une vanne en fonction d'une température ?
Effectivement, la doc de PL7-Pro est assez bien faite, pour cela.
Non c'est bien la temperature qui va faire que la vanne s'ouvre ou se ferme

pour info j'ai trouver se que je cherchai merci a tous
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre