Bonjour à tous.
Pour faire la réfection d'une centrale de conditionnement thermique d'eau, c'est à dire chauffage sur un circuit et refroidissement sur un autre, je dois proposer un compteur de calories.
Ils disposent déjà d'un appareil, mais il communique en M-Bus, ce qui n'est pas du Modbus, et n'est sans doute pas utilisable facilement avec un automate. Sauf si il y a une sortie pulses.
Auriez vous une formule mathématique pour compter directement? Je suppose que cela dépend du delta T et du débit d'eau, mais c'est à confirmer.
Bonne journée.
calories
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: calories
Bonjour,
Pourquoi ne pas monter une passerelle M-Bus/Modbus TCP/IP ? comme ça tu est certain d'avoir les même valeurs que celles affichées sur le compteur. Avec un calcul on n'est jamais certain d'arriver à la même chose que le compteur et ça peut poser problème avec le client (expérience vécue) et puis on se fait pas suer avec les formules mathématiques
JC
Pourquoi ne pas monter une passerelle M-Bus/Modbus TCP/IP ? comme ça tu est certain d'avoir les même valeurs que celles affichées sur le compteur. Avec un calcul on n'est jamais certain d'arriver à la même chose que le compteur et ça peut poser problème avec le client (expérience vécue) et puis on se fait pas suer avec les formules mathématiques
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: calories
C'est pas idiot. Effectivement le calcul peut déboucher sur une belle galère.
Si je n'ai pas d'impulsions je tenterai le convertisseur. J'espère qu'ils ont les adresses mémoire.
Si je n'ai pas d'impulsions je tenterai le convertisseur. J'espère qu'ils ont les adresses mémoire.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!