Je suis sur un projet de création de boitier d'acquisition analogique par automate (M241).
En principe, le premier système doit fonctionner en autonomie : gérer ses E/S et lire une valeur analogique 4-20mA sur sa carte analogique.
Mon boitier d'acquisition est censé se "greffer" sur le système principal et archiver les valeurs de quelques E/S et la variable analogique.
Voici mon câblage : Mon souci, c'est que la deuxième carte analogique prend tout le temps la valeur zéro.
Est-ce que c'est normal ? Quelles solutions existe t-il (tout en gardant le matériel existant) ?
J'ai essayé :
- Relier les bornes OV des deux systèmes (sans résultat)
- Les cartes indépendamment (elles fonctionnent correctement)
- Remplacer mon capteur par un potentiomètre (même résultat)
- Inverser l'ordre des cartes (la deuxième tombe systématiquement à 0A)