Page 1 sur 1

[Résolu]Fonctionnement vanne 3 voies

Publié : 23 nov. 2017, 19:45
par fish
Bonjour,
J'ai mis ce message sans cette rubrique, mais ça serait plutôt côté "plomberie-chauffage" !!!
J'ai un problème de chauffage au sol, et je pense que la motorisation de la vanne 3 voies est HS.
J'en appelle à ceux qui ont déjà mis les mains dans ce type d'engin : est-ce normal que le maneton blanc de la partie motorisation se manipule très aisément (sans résistance) lorsqu'il est déconnecté du corps de la vanne 3 voies, mais toujours branché électriquement à la chaudière ?
Capture.JPG
Merci de votre aide.

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Publié : 23 nov. 2017, 20:46
par itasoft
slts,
je suis pas chauffagiste mais je dirait à la grosse que si l'index de position s'est découplé de la rotation c'est que ya un truc de cassé.

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Publié : 23 nov. 2017, 20:54
par fish
Je précise que lorsque le servomoteur est en place, le maneton a de la résistance.

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Publié : 23 nov. 2017, 20:59
par itasoft
slts,
j'avais lu trop vite retenu "connecté" au lieu de "déconnecté" du corps de la vanne
si il est déconnecte mécaniquement c'est normal qu'il bouge librement

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Publié : 23 nov. 2017, 21:00
par fish
Merci Itasoft de tes réponses.
Bon, je vais voir ça demain si le sol est froid !!!!!

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Publié : 26 nov. 2017, 11:59
par fish
Salut,
Bon visiblement le dernier chauffagiste qui était venu avait mal remis le servomoteur sur la vanne 3 voies car ça fait 3 jours que tout va bien !