[Résolu]Fonctionnement vanne 3 voies

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

[Résolu]Fonctionnement vanne 3 voies

Message par fish »

Bonjour,
J'ai mis ce message sans cette rubrique, mais ça serait plutôt côté "plomberie-chauffage" !!!
J'ai un problème de chauffage au sol, et je pense que la motorisation de la vanne 3 voies est HS.
J'en appelle à ceux qui ont déjà mis les mains dans ce type d'engin : est-ce normal que le maneton blanc de la partie motorisation se manipule très aisément (sans résistance) lorsqu'il est déconnecté du corps de la vanne 3 voies, mais toujours branché électriquement à la chaudière ?
Capture.JPG
Merci de votre aide.
Dernière modification par fish le 26 nov. 2017, 11:59, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Message par itasoft »

slts,
je suis pas chauffagiste mais je dirait à la grosse que si l'index de position s'est découplé de la rotation c'est que ya un truc de cassé.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Message par fish »

Je précise que lorsque le servomoteur est en place, le maneton a de la résistance.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Message par itasoft »

slts,
j'avais lu trop vite retenu "connecté" au lieu de "déconnecté" du corps de la vanne
si il est déconnecte mécaniquement c'est normal qu'il bouge librement
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Message par fish »

Merci Itasoft de tes réponses.
Bon, je vais voir ça demain si le sol est froid !!!!!
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Fonctionnement vanne 3 voies

Message par fish »

Salut,
Bon visiblement le dernier chauffagiste qui était venu avait mal remis le servomoteur sur la vanne 3 voies car ça fait 3 jours que tout va bien !
Répondre