Problème sortie régulateur omron E5CN

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
jlchaps
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 03 mars 2018, 20:16

Problème sortie régulateur omron E5CN

Message par jlchaps »

Je suis en train de remplacer mon vieux régulateur sur lon four de trempe par un omron E5CN

J'ai branché comme il faut
- entrée 220 V en 9 et 10
- entrée thermocouple K en 4 et 5
- sortie OUT1 220V en 1 et 2

- la sortie 1 et 2 vont en A1 et A2 du relais
- 220 v aux bornes 11 et 21 du relais
- la résistance du four est en 14 et 24 sur le relais

J'ai tout branché et mis le régulateur sur Thermocouple type K, et contrôle ON-OFF
Le régulateur affiche bien la température
Je mets la consigne à 100°C
Le voyant OUT1 s'allume
Mais aucun courant ne sort des bornes OUT1 !
Donc le relais ne colle pas.
Quel réglage peut poser problème
Merci de votre aide et de vos conseils.

Photo des appareils

Image

Image

Si ça peut aider, voici tous les paramètres :

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème sortie régulateur omron E5CN

Message par itasoft »

slts,
on vois pas bien mais on dirait que c'est un contact sec qu'il y as entre 1 et 2, sonner pour verifier.
Si c'est le cas , ci dessous le branchement
A1A2.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jlchaps
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 03 mars 2018, 20:16

Re: Problème sortie régulateur omron E5CN

Message par jlchaps »

Merci pour cette réponse rapide.
Au risque de passer pour une buse ...
Ça veut dire quoi sonner ?

Est-ce à dire :
- phase sur 1
- 2 sur A1
- neutre sur A2
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème sortie régulateur omron E5CN

Message par itasoft »

slts,
oui c'est ça,
sonnette à pile
A1A2.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jlchaps
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 03 mars 2018, 20:16

Re: Problème sortie régulateur omron E5CN

Message par jlchaps »

Super et un grand merci. Je viens tester. Ça marche. Yes !
Martou
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 08 nov. 2018, 12:07

Re: Problème sortie régulateur omron E5CN

Message par Martou »

itasoft a écrit : 03 mars 2018, 21:17 slts,
oui c'est ça,
sonnette à pile

A1A2.JPG
Ce lien intéressant https://www.ecodring.com/sonnette-sans-fil/ permet de trouver une sonnette sans fil facile à installer.
Répondre