C'est justement ce que je voudrais éviter
Régulation détente vapeur
Re: Régulation détente vapeur
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Régulation détente vapeur
Je fais pareil et je précise bien au client qu'il doit avoir une installation solide et ne pas avoir peur de la casse...
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: Régulation détente vapeur
Méthode ziegler et nichols : réponse indicielle.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Régulation détente vapeur
Slts,
On peut utiliser toutes les méthodes que l’on veut au final ya que l’oscilloscope qui va nous dire si ça régule correctement sans pompage et sans dérive
On peut utiliser toutes les méthodes que l’on veut au final ya que l’oscilloscope qui va nous dire si ça régule correctement sans pompage et sans dérive
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: Régulation détente vapeur
Tu fais vraiment une fixette avec ton oscillo.
ça sert strictement à rien. Suffit d'enregistrer les valeurs dans l'automate et d'en faire une courbe. En plus si t'as un capteur résistif, ton oscillo, ça t'aidera pas.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Régulation détente vapeur
slts,
ok , mais tu as les résultats en différés (il faut tracer les courbes d'abord) alors que avec l'oscillo c'est en temps réel
ok , mais tu as les résultats en différés (il faut tracer les courbes d'abord) alors que avec l'oscillo c'est en temps réel
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: Régulation détente vapeur
sauf que ton oscillo pour te tracer la tangente au point d'inflexion, t'es un peu baisé.
Idem pour te trouver les temps auxquels la tangente coupe la valeur max et min.
Idem pour te trouver les temps auxquels la tangente coupe la valeur max et min.
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Régulation détente vapeur
J'ai du mal à imaginer que ce genre de méthode puisse être mise en place sereinement sur un process industriel quand même.
ce genre de truc c'est bon pour les TP d'asservissement non?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
-
- Créateur de langage
- Messages : 732
- Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
- Localisation : Loin de la civilisation
Re: Régulation détente vapeur
Bah non, c'est la méthode qui fonctionne. Les auto tunning tu crois qu'ils utilisent quoi ?
Après faut avoir un minimum de cerveau et réfléchir avant de faire n'importe quoi et être devant le système quand on le fait.
Re: Régulation détente vapeur
Tout à fait d'accord avec toi Kallysto.
Pourrais faire partager ton fichier dont tu parlais sur la premiere page?
Merci
Pourrais faire partager ton fichier dont tu parlais sur la premiere page?
Merci
Kallysto a écrit : ↑12 nov. 2018, 09:11Bah non, c'est la méthode qui fonctionne. Les auto tunning tu crois qu'ils utilisent quoi ?
Après faut avoir un minimum de cerveau et réfléchir avant de faire n'importe quoi et être devant le système quand on le fait.