Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
qui te permettront d'analyser ton signal. Attention à la fréquence d'échantillonnage et au nombre d'échantillons.
On vient d'investir chez nous dans une centrale GL840 (20voies), apres avoir essayé la GL820 (10voies). Ca marche pas mal, le soft permet de faire pas mal de chose, le prix est raisonable. (~1200€ HT pour la 820, 2600€ pour la 840)
Sinon il y a quelques mois j'avais fait un peu d'acquisition avec un PLC type Wago car j'avais que ca a ma portée, mais ca implique de développer un petit programme pour effectuer ca.
Bonsoir,
Ce genre de perturbation intermittente me font penser a un cas rencontré au tout début (1992) de l'apparition des variateurs à transistors générant des harmoniques et pouvant polluer sérieusement le réseau électrique en amont de la source et cela jusqu'à des dizaines de mètre. De là est né la CEM !
Pour détecter ce genre de phénomène, il ne faut pas se contenté de mesurer et enregistrer le signal 4/20 mA, mais avoir le spectre complet : un oscilloscope a mémoire me parait plus indiqué.