Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par sinced »

Bonjour a tous,
Je souhaiterais implementer une regulation locale du debit d'air repris sur la base du schema de principe ci-dessous

Image

comment est-ce que la boucle de regulation doit etre implementee pour le pilotage du clapet en fonction du debit et de la reprise. S'agit-il d'une regulation maitre esclave ? Quelle est la boucle maitre ? Esclave ? D'avance merci pour vos retours.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par Lorent2 »

Régulation des positions en synchro ? (Arrivée d'air à 45%, reprise à 45%) si le matériel est identique.

Sinon je partirai sur 2 boucles totalement isolées, mais la reprise serait plus réactive, que l'arrivée.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1238
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par sinced »

Merci Lorent2 pour ta reponse.
La question est de savoir si je dois faire 1 boucle principale de regulation de pression qui va regler la consigne d'une boucle de regul de debit ?
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Enregistré le : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par Kallysto »

Sur le soufflage : ouverture en fonction de la température, avec une ouverture minimum de X %; en gros une loi en fonction de l'écart consigne / mesure de température donne la consigne de débit qui fait mouvoir le registre.

Sur la reprise : ouverture en fonction de la sonde de pression (en P) avec ou sans minimum dépendant de ton CFTP et de l'utilisation du local (dépression / surpression / produits dangereux, etc). Pas d'utilisation du débit, sinon tu perds trop en réactivité.

Les ventilateurs de soufflage et de reprise devront être régulés en P (pression entre la gaine et l'extérieur) et non en dP (débit).
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7085
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par itasoft »

slts, @kallysto
Tiens une revenante , alors tu as survécu au virus , lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Enregistré le : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par Kallysto »

itasoft a écrit : 12 août 2020, 11:01 slts, @kallysto
Tiens une revenante , alors tu as survécu au virus , lol
nan, c'est mon fantôme qui est revenu juste pour te pourrir la vie ! :twisted:

pendant le confinement, il se passait pas grand chose ici aussi... et puis je suis partie très longtemps en vacances... maintenant que j'ai 8 semaines de congés payés !
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1238
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par sinced »

Merci Kallysto pour cette réponse assez précise.
Par ailleurs que signifie CFTP ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7085
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par itasoft »

slts, 8 semaines ?
Le pb est que c’est les congés qui sont payés et non pas les vacances, on devrait changer ça et à la place payer 8 semaines de vacances dans une île paradisiaque.
A ce propos, à la retraite je pense m’acheter un voilier et accoster des terres vierges ou la main de l’homme n’as jamais mis les pieds
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 778
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par djé »

sinced a écrit : 12 août 2020, 20:02 Merci Kallysto pour cette réponse assez précise.
Par ailleurs que signifie CFTP ?
Le CCTP suisse ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Enregistré le : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC

Message par Kallysto »

sinced a écrit : 12 août 2020, 20:02 Merci Kallysto pour cette réponse assez précise.
Par ailleurs que signifie CFTP ?
Cahier des Fonctions Techniques Particulières. Oui c'est CCTP chez les gens "normaux".
Je crois pas que ce soit suisse, plus interne à mon site... Ils aiment bien mettre des termes pas comme les autres.
Répondre