[Résolu]Suis-je devenu fou?

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Répondre
Avatar de l’utilisateur
djé
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 340
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

[Résolu]Suis-je devenu fou?

Message par djé » 15 mars 2018, 16:40

Bonjour tout le monde!

Ce matin je câble une cellule photoélectrique (type Reflex) de marque SICK (sortie PNP) pour ajouter une fonctionnalité sur une machine.
J'ai utilisé la sortie Inverse (Q\) pensant avoir un fonctionnement NF et là la cellule marche à l'envers:
  • Faisceau aligné sur réflecteur, pas d'objet, Q=1
  • Faisceau occulté Q=0.
Donc pour avoir mon fonctionnement j'ai utilisé la sortie Q et non Q\.
J'ai vérifié sur la doc pour une sortie PNP c'est le fonctionnement normal. :cry:

J'en ai câblé des cellules SICK, une tripotée, il y a 15-20 ans quand je faisait de la mise en route et je suis persuadé que le fonctionnement n'était pas celui écrit ci dessus et était pour une cellule identique (à la ref près, mais type reflex, PNP):
  • Faisceau aligné sur réflecteur, pas d'objet, Q=0
  • Faisceau occulté Q=1.
Est ce que c'est moi qui trippe ou SICK à changé entre temps? :roll:
Modifié en dernier par djé le 15 mars 2018, 21:24, modifié 2 fois.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
josé
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 196
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Suis-je devenu fou?

Message par josé » 15 mars 2018, 17:29

Bonjour,
Tu es sur que ce n'est pas une cellule programmable.
Sur les Wenglor que j'utilise il y a un bouton sur le voyant il faut appuyer 10 sec et on rentre dans le menu pour modifier le fonctionnement de la sortie.
Créateur de pannes ...

dehell
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 138
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Candillargues

Re: Suis-je devenu fou?

Message par dehell » 15 mars 2018, 17:32

Bonjour,
Sur les cellules Sick, tu as parfois le choix "Dark ON" ou "Light ON" ...
C'est quoi comme réf?

Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 278
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Suis-je devenu fou?

Message par Ulairi » 15 mars 2018, 19:04

Bonjour,

Quelle est la référence de cette cellule ?
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)

Avatar de l’utilisateur
djé
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 340
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Suis-je devenu fou?

Message par djé » 15 mars 2018, 19:15

josé a écrit :
15 mars 2018, 17:29
Tu es sur que ce n'est pas une cellule programmable.
Non pas programmable

dehell a écrit :
15 mars 2018, 17:32
Sur les cellules Sick, tu as parfois le choix "Dark ON" ou "Light ON" ...
Non pas de switch ici.

mais...

A y est!

je viens de comprendre!

A l'époque on utilisait comme cellule reflex exclusivement des cellules WL250-2P430 (je m'en rappelle maintenant) et donc ces cellules ne possèdent qu'une sortie Q mais la possibilité de switcher L/D (Commutation Claire/Sombre) sur la pin 2 :
  • L: commutation claire, si trajet libre, sortie (Q) HIGH
  • D : commutation sombre, si interruption de trajet, sortie (Q) HIGH
Et devinez quoi? si on branche pas la pin 2 on est en commut sombre!
Câble de commande L/D:
  • +UV = commutation claire
  • 0 V = ­commutation sombre (NC)
Ce qui explique le fonctionnent que j'avais dans la tête (on ne branchait jamais la pin 2) et qui me semblait d'ailleurs logique (ie pas de détection Q=0 et faisceau occulté Q=1)

Expérience: on en apprend tous les jours.
Moralité : toujours bien lire les doc
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
djé
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 340
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Suis-je devenu fou?

Message par djé » 15 mars 2018, 19:28

Et donc je ne suis pas (complètement) fou :D
Hormis le fait que je fasse des topics ou je fais les questions et les réponses.
Merci à tous d'avoir lu.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
fish
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 419
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Suis-je devenu fou?

Message par fish » 15 mars 2018, 20:21

djé a écrit :
15 mars 2018, 19:28
Et donc je ne suis pas (complètement) fou :D
Hormis le fait que je fasse des topics ou je fais les questions et les réponses.
Merci à tous d'avoir lu.
Tiens, on dirait que tu causes tout seul !!! :lol:

Avatar de l’utilisateur
djé
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 340
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: [Résolu]Suis-je devenu fou?

Message par djé » 15 mars 2018, 21:29

J'avoue ce matin, j'étais paumé genre le monde s'écroule toutes mes certitudes de sont envolées balayées par le doute.
J'avais besoin d'en parler :mrgreen:
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...

Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 104
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: [Résolu]Suis-je devenu fou?

Message par bipcoyote » 05 avr. 2018, 19:19

Slt
L'éternel problème =====> lire la doc
Mais bon, comme tout le monde, moi compris, on l'a lis après si ça ne fonctionne pas.
+

Répondre