Génératrice 20kva
Génératrice 20kva
Bonjour, je viens d’investir dans une génératrice tri (sans neutre) de 20 kva, elle est neuve mais date de 92.
Deux questions pour les connaisseurs ;
Comment tester son bon fonctionnement, sans être obligé de tourner à pleine charge?(j’ai fait un test, mais pas de courant au bornes, est ce normal ?)
Je précise, à l’ohmmètre, le bobinage est bon)
Deuxième question, pour récupérer un neutre, je suis obligé de passer par un transfo de séparation ?
Merci à vous!
Deux questions pour les connaisseurs ;
Comment tester son bon fonctionnement, sans être obligé de tourner à pleine charge?(j’ai fait un test, mais pas de courant au bornes, est ce normal ?)
Je précise, à l’ohmmètre, le bobinage est bon)
Deuxième question, pour récupérer un neutre, je suis obligé de passer par un transfo de séparation ?
Merci à vous!
Re: Génératrice 20kva
Si pas de neutre en sortie, c'est que t'es en couplage triangle, donc obligé de passer par un transfo pour le créer.
Tu peux simplement le faire tourner à sa vitesse nominale, et alimenter l'excitation pour créer le champ magnétique.
Tu peux simplement le faire tourner à sa vitesse nominale, et alimenter l'excitation pour créer le champ magnétique.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Génératrice 20kva
Merci pour les conseils, je crois qu’il faut effectivement un transfo, par contre tu parles de vitesse nominal... c est une 3000t/min Max , c est étonnant car même à 200 ou 300t/min j ai aucune valeur sur le testeur?!
C est une génératrice, pourquoi alimenter l’excitation ?? Normalement si ça tourne, même lentement je devrais avoir une valeur ? Non?
C est une génératrice, pourquoi alimenter l’excitation ?? Normalement si ça tourne, même lentement je devrais avoir une valeur ? Non?
Re: Génératrice 20kva
Une géné asynchrone s'auto-excite. Pas de tension réseau, pas d'excitation (sauf le remanent magnétique). Elle est surement démagnétisée parce qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps. Tu peux essayer de la démarrer avec un variateur de vitesse (pas besoin de toute la puissance car tu es a vide). Il faut contrôler a l'ohmetre la résistance du bobinage + l'isolement par rapport à la masse. Si ça c'est bon, il y a peu de risques à la coupler.
Petit tuto:
Petit tuto:
Re: Génératrice 20kva
T'as une photo de la plaque à bornes ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Génératrice 20kva
Ça reste sur 1
J’ai fait aussi à 200 pour les bobines, je trouve une valeur d’environ 1.97 et quand je tourne à la main la valeur bouge .
J’en conclus donc que la génératrice n’a pas de défauts apparents, je vais faire un test à mi Régime, histoire de comprendre, par contre pour le variateur, ne faut il pas un variateur de fréquence pour ça?
Re: Génératrice 20kva
Je dirais qu'il te faut le couplage classique entre les bornes ?
Et qu'il te faut également une excitation extérieure (batterie ? ) pour le démarrage.
Et qu'il te faut également une excitation extérieure (batterie ? ) pour le démarrage.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Génératrice 20kva
Et tu comptes l'entrainer comment ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Génératrice 20kva
Mais la batterie je la branche ou? Là, je vois pas trop??
La génératrice sera entraînée par une turbine, de ce côté là pas de soucis, en revanche, je dois m’assurer que la génératrice fonctionne avant, car la turbine est faites sur mesure par rapport à l’axe etc...
La génératrice sera entraînée par une turbine, de ce côté là pas de soucis, en revanche, je dois m’assurer que la génératrice fonctionne avant, car la turbine est faites sur mesure par rapport à l’axe etc...
Re: Génératrice 20kva
Je dirais que ça vient de la platine électronique, mais j'ai du mal à voir comment c'est relié.
Les 6 fils noir du connecteur de gauche, ils vont où ? Idem les 2 de droite.
Le gros truc bleu, ça pourrait pas être une batterie ?
Les 6 fils noir du connecteur de gauche, ils vont où ? Idem les 2 de droite.
Le gros truc bleu, ça pourrait pas être une batterie ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...