Disjonction différentielle réseau it

Message par skip74 » 20 janv. 2020, 21:35

Salut

Je suis confronté a un soucis reçurent et très gênant chez un client:

Usine alimentée par 1 transfo privé 800kva
Régine de neutre et
Réseau assez étendu avec beaucoup de courants de fuites...
Beaucoup de petits moteurs, résistances chauffantes, variateurs de vitesses et grosse alim a découpages de 5 a 20 kva (électrolyse)

2 zones de bureaux, avec leur tableau divisionnaire dédié

J'ai régulièrement des disjonction sur des disjoncteurs différentiels (ac). 30ma pour les bureaux...
En gros on a des disjonctions sympathique (le neutre se baladant au gré des fuites,) les autre équipement disjonctent d'une manière totalement aléatoire... Bien entendu les équipements qui sautent sont des éléments sensible de type informatique (alim a découpages) ou clim (filtre RFI)
On a essayé au fil des années d'améliorer la disponibilité en séparant toutes les lignes par un différentiel propre a chaques équipement mais là on est au bout...
Par ex la semaine dernière, simultanément 1 serveur, 2clim et 1 poste de travail (tout ça dans 3 tableaux différents)

Je suis bien conscient qu'il faudrait éliminer les fuites mais cela relevé de l'utopie (sans parler des tous les filtres cem de partout)

Idéalement je mettrais bien un transformateur d'isolement pour créer un réseau TNS dans les zones bureau mais vu que tout est un petit peu mélangé il faudrait au moins 2 transfo de 60 kva....
Dur a placer....


Je prend tous conseils....
Merci

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 3677
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Disjonction différentielle réseau it

Message par itasoft » 20 janv. 2020, 21:46

Slts,
Disons que les transformateurs d’isolement 60 kVa c’est la meilleure solution
ou alors mettre des disjoncteurs différentiels mois sensibles (100 mA) Dans le temps y avait pas d’obligation de mettre du 30 mA et y avait pas plus de morts par électrocution que maintenant.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Avatar de l’utilisateur
Béryl
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 792
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Disjonction différentielle réseau it

Message par Béryl » 21 janv. 2020, 09:14

On est aussi en régime IT sur mon site. Quelle misère...
Faut faire avec !
Certains constructeurs machines ne veulent pas en entendre parler (principalement "teutons") et je suis obligé d'intercaler un transfo d'isolement entre le TGBT et leurs équipements.
Sinon, penser à virer les filtres RFI de tous les var.
Sur un photocopieur, j'ai même été obligé de virer la terre : il refusait de fonctionner à cause d'une remontée de courant trop importante.
Il a été remplacé depuis ; son frère est moins sensible !

Bref, à part les transfos d'isolement, pas vraiment de solution (comme tu dis, impossible de virer toutes les fuites).

Titipass
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 28 nov. 2019, 09:26

Re: Disjonction différentielle réseau it

Message par Titipass » 21 janv. 2020, 09:19


philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00

Re: Disjonction différentielle réseau it

Message par philou77 » 21 janv. 2020, 11:20

Salut !

Les allemands sont en TN, faut retirer le shunt entre neutre et terre de toutes leurs machines !

Pour les variateurs, très peu d'intégrateurs retirent les liaisons de terre des filtres !!
Apporter un soin particulier sur ce point... Certain variateur se commande en régime IT d'ailleurs, pas de modif ppossibles.

Que dit ton CPI ? il doit voir rouge depuis très longtemps !!

Ce n'est pas normal qu'un disjoncteur saute à un bout de l'usine sans rapport avec ton défaut ! ....encore moins 3 en même temps !

Quelles sont les tensions que tu relèves entre :
- Phase entre elles
- Chaque phase et neutre
- Chaque phase et terrre
- Neutre et terre


Tu peux regarder ici aussi : https://fr.electrical-installation.org/ ... turbations

Penses à passer en Type A sur les diff qui sautent, voir à diviser tes circuits (plusieurs diff au lieu d'un seul).
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D

Avatar de l’utilisateur
Béryl
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 792
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Disjonction différentielle réseau it

Message par Béryl » 21 janv. 2020, 14:19

philou77 a écrit :
21 janv. 2020, 11:20
Salut !

Les allemands sont en TN, faut retirer le shunt entre neutre et terre de toutes leurs machines !
Ah bin je suis tombé sur le seul constructeur en TT, alors !
philou77 a écrit :
21 janv. 2020, 11:20
Pour les variateurs, très peu d'intégrateurs retirent les liaisons de terre des filtres !!
Apporter un soin particulier sur ce point... Certain variateur se commande en régime IT d'ailleurs, pas de modif ppossibles.
Exact, aussi je fais bien attention en commandant un var. Soit demander un modèle pour régime IT (Danfoss), soit un modèle avec filtre débrochable (Schneider).

Avatar de l’utilisateur
Autoreverse
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
Localisation : 26
Contact :

Re: Disjonction différentielle réseau it

Message par Autoreverse » 21 janv. 2020, 22:21

J'ai eu deux pannes tordues de clims montés sur du réseau IT :

Une Airwell en défaut de communication intermittent, la tension neutre/terre montait à 140V, le service maintenance était au courant du problème depuis un moment le CPI était souvent en alarme, ils ont fini par trouver quand le 2ème défaut est arrivé (lavage à grande eau d'un local avec une prise plexo fendue).

Un DRV LG avec une carte inverter qui crame 3x sur un site industriel avec des tours, fraiseuses, soudure à l'arc, découpe laser et des bureaux.
Bon la première fois pas de chance, la deuxième fois je croise les gars du service informatique qui changent des onduleurs quasi neufs et je commence à me poser des questions car pas d'orages signalés depuis un moment, la troisième fois ça devient vraiment bizarre, surtout quand des machines identiques sur un autre site ne posent pas ces problèmes.
Puis des câblages d'armoires on été modifiés.

De plus un confrère qui fait du Toshiba me dit le fabricant ne prends pas en charge la garantie sur des machines branchées sur réseau IT.

Répondre