REBONJOUR
voila apres etude de l'histoire de mon transformateur.
J 'ai donc une protection 6A en amont du transfo , c est ok
Ensuite la doc du transfo indique qu'il faut proteger le secondaire avec UN DISJONCTEUR DE 3A;
Pour rappel je souhaite via la sortie de ce transfo generer du 230V pour alimenter une prise 230V armoire , donc qui doit etre proteger en 30 ma.
Donc pour resumé 3A avec protection 30 ma .... dilemne ... ca existe?
Conception armoire elec pour usine en regime IT
-
- Première mise en service
- Messages : 53
- Enregistré le : 14 sept. 2016, 21:44
- Localisation : Ardéche
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
ah je viens de trouver mais 230 euros pieces .... c dingue...
si je monte des 30 ma 16 a derriere un disjoncteur de 3 a classique ca serait bon?
si je monte des 30 ma 16 a derriere un disjoncteur de 3 a classique ca serait bon?
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2079
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
6A en amont 400V, et 3A en aval 230V.. hum... étrange...
P=UI
et P est constant donc en 400V on consomme moins qu'en 230V pour un P constant ...
passé ce détail..
utilise des disjoncteur Uni + Neutre au secondaire
et un INTERRUPTEUR différentiel de 25A (pouvoir de coupure) et 30mA (intensité différentielle de défaut)
P=UI
et P est constant donc en 400V on consomme moins qu'en 230V pour un P constant ...
passé ce détail..
utilise des disjoncteur Uni + Neutre au secondaire
et un INTERRUPTEUR différentiel de 25A (pouvoir de coupure) et 30mA (intensité différentielle de défaut)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Première mise en service
- Messages : 53
- Enregistré le : 14 sept. 2016, 21:44
- Localisation : Ardéche
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Orange signifie 'sous tension interrupteur principal ouvert'
en fait ce que je veux savoir c est si dans le cas ou :
l alim arrive a un bornier machine
Ce qui ressort du bornier et qui va a l entree du sectionneur principal ( sur la porte ) est donc orange.
Ensuite ce qui ressort du sectionneur et qui va au disjoncteur tétrapolaire générale ( la protection première ) , doit etre de quelle couleur ?
Le collegue que je remplace les mettaient en orange , j'ai continuer ainsi mais je me pose la question car j'ai un doute.
De plus , il prennait l'alimentation du voyant sous tension directement en sortie du sectionneur sans protection pour ce fameux voyant.
Dailleurs pour le cas des voyants sous tension , que dis la norme ?
Si on passe par un disjoncteur et que ce dernier disjoncte , la tension est bien la et le voyant n est pas allumé...
MERCI D4AVANCE
en fait ce que je veux savoir c est si dans le cas ou :
l alim arrive a un bornier machine
Ce qui ressort du bornier et qui va a l entree du sectionneur principal ( sur la porte ) est donc orange.
Ensuite ce qui ressort du sectionneur et qui va au disjoncteur tétrapolaire générale ( la protection première ) , doit etre de quelle couleur ?
Le collegue que je remplace les mettaient en orange , j'ai continuer ainsi mais je me pose la question car j'ai un doute.
De plus , il prennait l'alimentation du voyant sous tension directement en sortie du sectionneur sans protection pour ce fameux voyant.
Dailleurs pour le cas des voyants sous tension , que dis la norme ?
Si on passe par un disjoncteur et que ce dernier disjoncte , la tension est bien la et le voyant n est pas allumé...
MERCI D4AVANCE
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2079
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Pour la couleur Orange, tu as la réponse dans ta question...
En sortie de sectionneur, c'est de la couleur filerie 'client' et tout sauf Orange !
Pour le voyant, on le place
ou bien en amont du sectionneur (couleur orange)
ou bien en aval du sectionneur (Couleur Filerie 'client' mais pas en orange)
Dans les deux cas, il est indispensable de protéger ce voyant..
Disjonction ou voyant cramé.. et bien lorsque le voyant est éteint on DOIT chercher pourquoi il l'est
Et toute intervention dans une armoire électrique nécessite une VAT en bonne et due forme ! sinon tu va y laisser ta vie à te fier à un voyant...
En sortie de sectionneur, c'est de la couleur filerie 'client' et tout sauf Orange !
Pour le voyant, on le place
ou bien en amont du sectionneur (couleur orange)
ou bien en aval du sectionneur (Couleur Filerie 'client' mais pas en orange)
Dans les deux cas, il est indispensable de protéger ce voyant..
Disjonction ou voyant cramé.. et bien lorsque le voyant est éteint on DOIT chercher pourquoi il l'est
Et toute intervention dans une armoire électrique nécessite une VAT en bonne et due forme ! sinon tu va y laisser ta vie à te fier à un voyant...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !