Est-ce que ça ne dépend pas de l'utilisation de la prise alors ?
Autant une prise EUROPE effectivement un opérateur peut être amené à la débrancher régulièrement, autant une prise C13 généralement tu la débranche jamais. Je sais que l'APAVE ou VERITAS ne nous a jamais demandé d'installer des DDR sur ce genre de circuits.
Tu en installes à chaque fois philou77 ?
demande informations pour protection etiqueteuse
Re: demande informations pour protection etiqueteuse
Je suis d'accord, idem pour nous...
wolfwood a écrit : ↑10 avr. 2017, 09:58 J'ai un doute sur le besoin de mettre un différentiel pour des éléments qui sont connectés sur des prises C13.
Pour moi c'est nécessaire uniquement sur des prises standards. Les C13 sont je pense considérées comme des connecteurs tout autant qu'un connecteur HARTING par exemple.
Dans ma société on a toujours fait comme ça et ça n'a jamais posé de problème. Tous les équipements avec des connecteurs dans ce genre (par exemple les étiqueteuses, lasers ou écrans de PC) sont raccordés directement sur le bornier dans l'armoire sans passer par des prises standards et ne sont jamais protégées par des différentiels.
Par contre on met toujours un disjoncteur par équipement sauf cas spécifiques.
-