Bonjour dans quel cas un contacteur peut il etre branché sur le module de securité
Avatar de l’utilisateur
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 712
Inscription : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: contacteur branché sur module de secu

Message par maxpeigne »

Ta question est un peu floue (enfin si c'est une question il n'y a meme pas de ponctuation...).

En général ton module de sécurité enclenche ton contacteur et tu utilises un de ses contacts NC (du contacteur) dans la branche de rearmement afin de verifier que celui ci n'est pas coller.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: contacteur branché sur module de secu

Message par Lorent2 »

benamar59 a écrit : 21 avr. 2017, 15:27 Bonjour dans quel cas un contacteur peut il etre branché sur le module de securité
A question courte, réponse courte : "tous"