Courant différent entre 2 câbles

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 113
Inscription : 09 avr. 2016, 14:30

Courant différent entre 2 câbles

Message par lamjer65 »

Bonjour à tous,

Nous avons un sujet assez complexe d'un point de vue électrique.
Dans un local haute tension, nous avons donc le transformateur et ces cellules haute tension.
Celui-ci comporte un sectionneur général et en dessous 2 départs type NSX de mémoire, un départ pour chaque armoire de l'usine.
Arrivée dans l'usine, chaque armoire dispose à nouveau 1 sectionneur chacune.

La problématique est que sur les NSX de tête est mis en place un différentiel de chez Socomec ISOM DLRD 490-120 qui fonctionne depuis 5 ans et depuis quelque temps ne cesse de déclencher.
Après plusieurs intervenant, personne ne trouve réellement la solution.
Le point qui semble bizarre est que les câbles sous les NSX au nombre de 2 par phase, nous avons une différence de courant de l'ordre de 20A pour la même longueur, même nature. Ces câbles passent en sous terrain.
Pas de détection d'harmoniques, les 4 variateurs sont équipés de filtres RFI interne et filtre actif entre eux et les pompes.

Merci.
tuscaonline
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 141
Inscription : 04 nov. 2015, 04:25

Re: Courant différent entre 2 câbles

Message par tuscaonline »

Salut,
Tu parle d'une différence d'intensité entre les deux câbles d'une même phases? Limite c'est pas très grave à combien est le nominal?
As tu pensé à contrôler les serrages?
Mais ça n'explique pas ton problèmes de disjonction différentielle.

Bon pour la petite histoire j'ai eu un gars qui avait mis des bobines MN dans les disjoncteurs, ça sautais a intervalle régulier parceque les vis de l'AU était branlantes, bien sur qu'on a crus que c'était la faute du Vigirex :)


J'adore ces pannes

Bon courage
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Courant différent entre 2 câbles

Message par fish »

Salut,
Les filtres RFI sur les variateurs provoquent des fuites à la terre qu'un système de détection différentiel est susceptible de voir.
L'installation a certainement évolué depuis 5 ans et on est arrivé aux valeurs limites de différentiel.
D'où un déclenchement aléatoire.
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 113
Inscription : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Courant différent entre 2 câbles

Message par lamjer65 »

Bonsoir,
Merci de vos réponses.
Oui on parle bien de différence de courants. Je n'ai pas encore vu le site pour pouvoir donner les courants en fonctionnement normal.
Du côté variateurs, les filtres RFI interne et les filtres actifs sont bien fonctionnel.
En bureau d'étude pour un client spécifique Schneider nous avez fournit un différentiel qui ne prend pas en compte certaine fréquence pour de grosse puissance.
Répondre