Section de câble

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Chris76
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Inscription : 04 juil. 2017, 07:45

Section de câble

Message par Chris76 »

Bonjour,
Je suis entrain d'étudier la section de câble d'un TGBT et j'ai une doute sur la section du fil à mettre en aval d'un jeux de barres et en amont d'un disjoncteur, en ex. ici Q2 25A en sachant qu'en aval du disjoncteur j'ai choisi une section de 4mm².
Est ce qu'on doit respecter la section du fil qui alimente le jeux de barres, ici 25mm² qui est protégé par un disjoncteur de tête de 100A ou je pourrais mettre une section juste au dessus du 4mm²?
Merci d'avance.
Pièces jointes
2017-09-04_134536.jpg
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Section de câble

Message par Ulairi »

Bonjour,

la section doit être la même en aval et en amont de Q2.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Section de câble

Message par fish »

Ulairi a écrit : 04 sept. 2017, 19:20 Bonjour,

la section doit être la même en aval et en amont de Q2.
+1
demoniakdu59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Inscription : 17 juin 2016, 23:40

Re: Section de câble

Message par demoniakdu59 »

+1
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Section de câble

Message par Lorent2 »

Ulairi a écrit : 04 sept. 2017, 19:20 Bonjour,

la section doit être la même en aval et en amont de Q2.
-1

La section doit être au minimum la même qu'en aval de Q2.

Tu peux très bien alimenter ton disj en 25mm² et ressortir en 4mm² (à condition que les bornes de ton disj puissent accepter cette section).
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Section de câble

Message par fish »

Lorent2 a écrit : 18 sept. 2017, 21:22
Ulairi a écrit : 04 sept. 2017, 19:20 Bonjour,

la section doit être la même en aval et en amont de Q2.
-1

La section doit être au minimum la même qu'en aval de Q2.

Tu peux très bien alimenter ton disj en 25mm² et ressortir en 4mm² (à condition que les bornes de ton disj puissent accepter cette section).
Oui, certes, c'était sous entendu, qui peut le plus peut le moins. Il faut effectivement la section supérieure ou égale.
Répondre