salut
j'ai un client qui souhaite déplacer un groupe froid.
le site est alimenté par un transfo a huile de 800kva qui va sur un tgbt la liaison est en 3*240²pour les phase et 2*240² pour le neutre cuivre
régime de neutre IT
en protection général du TGBT, il y a un masterpack 1200A puis jeu de barre linergy
le départ du groupe froid est en nsx250A 3 pôles
la ligne qui va au groupe froid est en 120² alu sur 50-60m
Pour le déplacement, je dois poser une ligne de 95M
Le client veut que je prolonge les câbles existants..
j'ai essayé de calculer cela avec ecodial mais franchement je ne suis pas sur de mon coup.
si je met un delta de tension 4% , il me donne une ligne de 95² alu sur 95M
un delta 3.5% me donne 120² alu
Ca me semble très faible...
hors il me semble que sur un réseau IT, pour garantir la disjonction au second défaut, il faut gonffler les section
je pense que j'ai loupé qqchose, vous en pensez quoi?
Merci
calcul section cables
Re: calcul section cables
Nexans ont un calculateur en ligne.
il existe une version pour smartphone
il existe une version pour smartphone
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: calcul section cables
Quand j'ai un doute, je vais fouiller chez Prysmian.
T'as des doc ici :http://fr.prysmiangroup.com/fr/business ... index.html
Pour la section des câbles, je me sers de celle-là : http://fr.prysmiangroup.com/fr/business ... rapide.pdf
T'as des doc ici :http://fr.prysmiangroup.com/fr/business ... index.html
Pour la section des câbles, je me sers de celle-là : http://fr.prysmiangroup.com/fr/business ... rapide.pdf
Re: calcul section cables
Une fois la section déterminée en fonction du courant d'emploi, du mode de pose, du type d'isolant, de la proximité éventuelle d'autres câbles, du respect des chutes de tension etc... il faut vérifier la longueur maximale admissible du câble dans les cas des départs longs.
La problématique est la suivante :
En schéma de liaison à la terre IT, un deuxième défaut à la terre est un court-circuit phase-phase.
Pour garantir la protection des personnes et des biens, il faut donc s'assurer que c'est bien le relais magnétique du déclencheur (ou l’instantané pour un déclencheur électronique) qui va détecter le défaut de court-circuit pour un déclenchement en quelques millisecondes.
Or plus le câble est long, plus il a une résistance élevée, plus la valeur du courant de CC baisse. Et si cette valeur de courant de CC passe en dessous du réglage du magnétique du disjoncteur, c'est alors le thermique (ou le long retard en cas de déclencheur électronique) qui va provoquer le déclenchement mais en quelques secondes ! On n'assure plus la protection des personnes !
On est donc amené à calculer en IT (comme en TN, même problématique car un défaut à la terre est un court-circuit Phase-neutre en TN) une longueur de câble maximum admissible en fonction de la section, du réglage du magnétique, de la matière (Al ou Cu).
Une augmentation de section diminue la résistance du câble donc augmente la valeur du courant de court-circuit donc augmente la longueur maximale de câble admissible.
D'autres solutions sont possibles lorsqu'on est limite d'un point de vue longueur :
- Changement de type de déclencheur de disjoncteur
- utilisation d'un différentiel
- réalisation d'une nouvelle liaison équipotentielle
Pour plus d'informations regarde ici :
http://www.schneider-electric.fr/docume ... re/GBA.pdf (Pages A250 à A275)
Formules de calcul des longueurs maximales admissibles en TN et IT : Page A253
Tableaux donnant les longueurs max admissibles en fonction du type de disjoncteur Schneider et de ses réglages et des sections de câbles : Pages A270 à A275 pour l'IT
Exemple avec un NSX250 + déclencheur électronique de type Micrologic :
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: calcul section cables
bonjour ,
je viens de réaliser le calcul avec ecodial , tu passes aisément en 120 mm² cuivre pour une intensité maxi de 250 A
de plus si le câble d origine et en 120 mm² , tu ne peux le prolonger uniquement avec du câble de même section .
dans premier temps fait le bilan de puissance de la chambre froide et regarde au niveau des pic intensité au démarrage
suite a tes différents, control ,calcul ,changement de câble n oublis pas de verifier les réglages du dj
ensuite comme logiciel de calcul chez Schneider tu as ecodial large , logiciel gratuit ( tu peux demander a ton fournisseur de matériel électrique )
ou si sinon tu as caneco ( que l on ne présente plus )logiciel sous licence
courrage et il en faut dans ce beau métier
je viens de réaliser le calcul avec ecodial , tu passes aisément en 120 mm² cuivre pour une intensité maxi de 250 A
de plus si le câble d origine et en 120 mm² , tu ne peux le prolonger uniquement avec du câble de même section .
dans premier temps fait le bilan de puissance de la chambre froide et regarde au niveau des pic intensité au démarrage
suite a tes différents, control ,calcul ,changement de câble n oublis pas de verifier les réglages du dj
ensuite comme logiciel de calcul chez Schneider tu as ecodial large , logiciel gratuit ( tu peux demander a ton fournisseur de matériel électrique )
ou si sinon tu as caneco ( que l on ne présente plus )logiciel sous licence
courrage et il en faut dans ce beau métier