Câbleur dans une usine, nous installons fréquemment des transformateur TRI 400/230Vac, de quelques centaines de va à quelques 10ènes de kva.
Cela est fréquent quand nos client sont en SLT TI et ne distribuent pas le neutre.
Dans ce cas, nous prenons presque toujours un transfo avec le neutre tiré, au secondaire, et mettons ce neutre à la terre.
Je me demande alors dans quel régime de neutre on se trouve au secondaire.
A l'évidence, ce n'est pas IT (c'est arrivé 2-3 fois, mais neutre pas à la terre alors, et CPI installé).
Les équipement raccordés au secondaires sont des récepteurs monophasées, avec des câble 3G..mm².
Le neutre de ces équipement est sur fil bleu. La masse à la terre.
Pour moi, on est dans le schéma TT :
- T = Neutre transfo à la terre
- T = masses à la terre
Mais mon n+1 (+2 en fait) me dit qu'on est en SLT TN-S.
Pour autant, je n'ai pas de conducteur PEN. Certes, dans l'armoire électrique, j'ai le neutre du transfo à la terre, et les masses qui arrivent par ce fait au neutre ... après être passé par le neutre.
... je pensais connaitre les SLT, mais je crains être en un peu perdu.
Mon BEP n'a pourtant que quelques années.
Petite précision : Les circuits prises par exemple, au secondaire du transfo, disposent de leur DDR 30mA, y compris dans le cas du TI.
Quelqu'un peut-il m'expliquer SVP ?