Relais de détection de front
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 104
- Inscription : 20 oct. 2015, 11:16
- Localisation : Oise et Ile-de-France / France
Relais de détection de front
Bonjour,
J'ai un appareil de contrôle de réseaux électriques qui délivre un contact sec pour du report de défaut.
Le contact s'ouvre sur détection d'évènement, et je dois remonter cette info en supervision, via un automate.
Le souci, c'est que le contact reste ouvert le temps de l'évènement, ce qui peut être très court : moins de 20 ms.
Pour être sûr de voir l'info sur une entrée automate classique, je pensais prolonger la durée de ce signal en passant par un relais de contrôle, genre temporisation qui se lance sur front descendant.
Je ne trouve pas mon bonheur, je suis certainement passé à côté, du coup je me tourne vers mon forum préféré : auriez-vous un modèle ou une référence, voire une meilleure idée pour faire ça ?
Cordialement,
J'ai un appareil de contrôle de réseaux électriques qui délivre un contact sec pour du report de défaut.
Le contact s'ouvre sur détection d'évènement, et je dois remonter cette info en supervision, via un automate.
Le souci, c'est que le contact reste ouvert le temps de l'évènement, ce qui peut être très court : moins de 20 ms.
Pour être sûr de voir l'info sur une entrée automate classique, je pensais prolonger la durée de ce signal en passant par un relais de contrôle, genre temporisation qui se lance sur front descendant.
Je ne trouve pas mon bonheur, je suis certainement passé à côté, du coup je me tourne vers mon forum préféré : auriez-vous un modèle ou une référence, voire une meilleure idée pour faire ça ?
Cordialement,
Laurent
- chgui
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 123
- Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: Relais de détection de front
Salut,
Un auto maintien avec un relais + un aditif temporisé genre chez schneider LADT2-> maintien de l'info par le contact temporisé.
Un auto maintien avec un relais + un aditif temporisé genre chez schneider LADT2-> maintien de l'info par le contact temporisé.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Relais de détection de front
Teporisation repos REF: RE11lCBM
OU Contact de passage REF:RE11LHBM
OU Contact de passage REF:RE11LHBM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Relais de détection de front
Salut,
20ms est semble-t-il suffisant pour attaquer un entrée d'automate et la paramétrer sur front montant pour pouvoir l'exploiter, non ?
20ms est semble-t-il suffisant pour attaquer un entrée d'automate et la paramétrer sur front montant pour pouvoir l'exploiter, non ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Relais de détection de front
slts,
disons que 20ms c'est limite pour une entrée TOR standard
disons que 20ms c'est limite pour une entrée TOR standard
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Relais de détection de front
N'est-t-il pas possible de paramétrer la temporisation dans ton appareil? C'est souvent le cas.
Re: Relais de détection de front
Court pour une entrée TOR, alors pour un relais : le temps de démagnétiser le circuit et tout ...
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Relais de détection de front
slts,
pour ceux qui ne le savent encore pas (suivez mon regard) les entrées standards possèdent d'office une immunité entre 10 à 20 ms
pour ceux qui ne le savent encore pas (suivez mon regard) les entrées standards possèdent d'office une immunité entre 10 à 20 ms
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Relais de détection de front
Tu as ce genre de relais a accrochage. Apparement 15ms suffiraient a l'accrocher en DC (temps max), donc ça pourrait aller.
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0803304/
Quel est l'appareil qui te délivre ta pulse?
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0803304/
Quel est l'appareil qui te délivre ta pulse?
Re: Relais de détection de front
Créateur de pannes ...