Relais de détection de front

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 104
Inscription : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Relais de détection de front

Message par Laurent »

Bonjour,

J'ai un appareil de contrôle de réseaux électriques qui délivre un contact sec pour du report de défaut.
Le contact s'ouvre sur détection d'évènement, et je dois remonter cette info en supervision, via un automate.
Le souci, c'est que le contact reste ouvert le temps de l'évènement, ce qui peut être très court : moins de 20 ms.
Pour être sûr de voir l'info sur une entrée automate classique, je pensais prolonger la durée de ce signal en passant par un relais de contrôle, genre temporisation qui se lance sur front descendant.
Je ne trouve pas mon bonheur, je suis certainement passé à côté, du coup je me tourne vers mon forum préféré : auriez-vous un modèle ou une référence, voire une meilleure idée pour faire ça ?

Cordialement,
Laurent
Avatar de l’utilisateur
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Relais de détection de front

Message par chgui »

Salut,

Un auto maintien avec un relais + un aditif temporisé genre chez schneider LADT2-> maintien de l'info par le contact temporisé.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Relais de détection de front

Message par itasoft »

Teporisation repos REF: RE11lCBM
OU Contact de passage REF:RE11LHBM
tempo.JPG
tempo.JPG (9.62 Kio) Consulté 5017 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Relais de détection de front

Message par fish »

Salut,
20ms est semble-t-il suffisant pour attaquer un entrée d'automate et la paramétrer sur front montant pour pouvoir l'exploiter, non ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Relais de détection de front

Message par itasoft »

slts,
disons que 20ms c'est limite pour une entrée TOR standard
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Relais de détection de front

Message par ProfnovA »

N'est-t-il pas possible de paramétrer la temporisation dans ton appareil? C'est souvent le cas.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Relais de détection de front

Message par Lorent2 »

itasoft a écrit : 17 janv. 2018, 20:25 slts,
disons que 20ms c'est limite pour une entrée TOR standard
Court pour une entrée TOR, alors pour un relais : le temps de démagnétiser le circuit et tout ...
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Relais de détection de front

Message par itasoft »

slts,
pour ceux qui ne le savent encore pas (suivez mon regard) les entrées standards possèdent d'office une immunité entre 10 à 20 ms
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Relais de détection de front

Message par ProfnovA »

Tu as ce genre de relais a accrochage. Apparement 15ms suffiraient a l'accrocher en DC (temps max), donc ça pourrait aller.

https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0803304/

Quel est l'appareil qui te délivre ta pulse?
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Relais de détection de front

Message par josé »

bonjour,
Un bloc temporel fera l'affaire :
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ck=P&tab=1
Créateur de pannes ...
Répondre