Relais 24v : Consommation à l'appel entre 24vAC et 24vCC

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Avatar de l’utilisateur
Ronan
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Inscription : 17 juil. 2017, 07:37
Localisation : Saint-Nazaire
Contact :

Relais 24v : Consommation à l'appel entre 24vAC et 24vCC

Message par Ronan »

Bonjour,

Dans le cadre d'un projet, j'ai du relayage avec des distances importantes. Je viens de voir qu'un contacteur 24VCC à une consommation moyenne à l'appel identique à la consommation au maintien alors qu'un contacteur équivalent en 24VAC à une consommation moyenne à l'appel environ 10 fois plus important que sa consommation au maintien. Savez-vous pourquoi ?

CAD326BD
consommation moyenne à l'appel en W : 5,4 W à 20 °C
consommation moyenne au maintien en W : 5,4 W à 20 °C

CAD326B7
consommation moyenne à l'appel en VA : 70 VA à 20 °C 50 Hz
consommation moyenne au maintien en VA : 8 VA à 20 °C 50 Hz

Pour faire simple, si les distances sont importantes, un circuit de commande en 24Vac posera donc problème bien avant un circuit en 24VDC ?

Ronan
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Relais 24v : Consommation à l'appel entre 24vAC et 24vCC

Message par itasoft »

slts,
Si les distances sont importantes avec les chutes de tension sur la ligne ton 24V il va se perdre dans la longueur et arrivé à l'autre bout, ton 24V se sera vaporisé , Lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Ronan
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Inscription : 17 juil. 2017, 07:37
Localisation : Saint-Nazaire
Contact :

Re: Relais 24v : Consommation à l'appel entre 24vAC et 24vCC

Message par Ronan »

itasoft a écrit : 26 févr. 2018, 08:34 slts,
Si les distances sont importantes avec les chutes de tension sur la ligne ton 24V il va se perdre dans la longueur et arrivé à l'autre bout, ton 24V se sera vaporisé , Lol
Complètement d'accord pour le 24VAC, mais je ne trouve pas ce résultat pour le VDC.
Si on poursuit, avec une distance totale de 500m et une section de 1.5mm² :

24VAC
1 - Calcul d'intensité
Conso à l'appel : 70 VA à 20 °C 50 Hz
Soit :
I = 70 / 24 = 2.92A

2 - Calcul de chute de tension
u = (0.0175 * I * L) / s
u = (0.0175 * 2.92 * 500)/(1.5)
u = 17v

24VDC
1 - Calcul d'intensité
Conso à l'appel : 5,4 W à 20 °C
Soit :
I = 5,4 / 24 = 0.225A

2 - Calcul de chute de tension
u = (0.0175 * I * L) / s
u = (0.0175 * 0.225 * 500)/(1.5)
u = 1.31v