Page 1 sur 1

[Résolu]Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 16:40
par djé
Bonjour tout le monde!

Ce matin je câble une cellule photoélectrique (type Reflex) de marque SICK (sortie PNP) pour ajouter une fonctionnalité sur une machine.
J'ai utilisé la sortie Inverse (Q\) pensant avoir un fonctionnement NF et là la cellule marche à l'envers:
  • Faisceau aligné sur réflecteur, pas d'objet, Q=1
  • Faisceau occulté Q=0.
Donc pour avoir mon fonctionnement j'ai utilisé la sortie Q et non Q\.
J'ai vérifié sur la doc pour une sortie PNP c'est le fonctionnement normal. :cry:

J'en ai câblé des cellules SICK, une tripotée, il y a 15-20 ans quand je faisait de la mise en route et je suis persuadé que le fonctionnement n'était pas celui écrit ci dessus et était pour une cellule identique (à la ref près, mais type reflex, PNP):
  • Faisceau aligné sur réflecteur, pas d'objet, Q=0
  • Faisceau occulté Q=1.
Est ce que c'est moi qui trippe ou SICK à changé entre temps? :roll:

Re: Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 17:29
par josé
Bonjour,
Tu es sur que ce n'est pas une cellule programmable.
Sur les Wenglor que j'utilise il y a un bouton sur le voyant il faut appuyer 10 sec et on rentre dans le menu pour modifier le fonctionnement de la sortie.

Re: Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 17:32
par dehell
Bonjour,
Sur les cellules Sick, tu as parfois le choix "Dark ON" ou "Light ON" ...
C'est quoi comme réf?

Re: Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 19:04
par Ulairi
Bonjour,

Quelle est la référence de cette cellule ?

Re: Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 19:15
par djé
josé a écrit : 15 mars 2018, 17:29 Tu es sur que ce n'est pas une cellule programmable.
Non pas programmable

dehell a écrit : 15 mars 2018, 17:32 Sur les cellules Sick, tu as parfois le choix "Dark ON" ou "Light ON" ...
Non pas de switch ici.

mais...

A y est!

je viens de comprendre!

A l'époque on utilisait comme cellule reflex exclusivement des cellules WL250-2P430 (je m'en rappelle maintenant) et donc ces cellules ne possèdent qu'une sortie Q mais la possibilité de switcher L/D (Commutation Claire/Sombre) sur la pin 2 :
  • L: commutation claire, si trajet libre, sortie (Q) HIGH
  • D : commutation sombre, si interruption de trajet, sortie (Q) HIGH
Et devinez quoi? si on branche pas la pin 2 on est en commut sombre!
Câble de commande L/D:
  • +UV = commutation claire
  • 0 V = ­commutation sombre (NC)
Ce qui explique le fonctionnent que j'avais dans la tête (on ne branchait jamais la pin 2) et qui me semblait d'ailleurs logique (ie pas de détection Q=0 et faisceau occulté Q=1)

Expérience: on en apprend tous les jours.
Moralité : toujours bien lire les doc

Re: Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 19:28
par djé
Et donc je ne suis pas (complètement) fou :D
Hormis le fait que je fasse des topics ou je fais les questions et les réponses.
Merci à tous d'avoir lu.

Re: Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 20:21
par fish
djé a écrit : 15 mars 2018, 19:28 Et donc je ne suis pas (complètement) fou :D
Hormis le fait que je fasse des topics ou je fais les questions et les réponses.
Merci à tous d'avoir lu.
Tiens, on dirait que tu causes tout seul !!! :lol:

Re: [Résolu]Suis-je devenu fou?

Publié : 15 mars 2018, 21:29
par djé
J'avoue ce matin, j'étais paumé genre le monde s'écroule toutes mes certitudes de sont envolées balayées par le doute.
J'avais besoin d'en parler :mrgreen:

Re: [Résolu]Suis-je devenu fou?

Publié : 05 avr. 2018, 19:19
par bipcoyote
Slt
L'éternel problème =====> lire la doc
Mais bon, comme tout le monde, moi compris, on l'a lis après si ça ne fonctionne pas.
+