Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Bonjour,
Je vais faire le noob: dans quels cas utilise t'on une alimentation rectifiée filtrée et quels cas une à découpage?
Je vais faire le noob: dans quels cas utilise t'on une alimentation rectifiée filtrée et quels cas une à découpage?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Bonjour,
Je pense que ce lien peut t'être utile : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA20142/
Je pense que ce lien peut t'être utile : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA20142/
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Merci pour le lien.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Salut,
Technologies différentes...
Découpage + récent, plus stable, plus léger ..
Redressée filtrée + massif, plus lourd + ancien
Avec les alim à découpage :
Obligation : utiliser des disjoncteur électroniques au secondaire car les alimentations sont protégées en interne contre les CC mais se réarment toutes seules... les disjoncteurs 'classique' ou les fusibles n'auront pas le temps de se déclencher et l'intensité de CC fera chauffer les fils jusqu'à leur destruction (ou la destruction de l'alim elle même !)
Préférer le découpage pour alimenter l'électronique (automate, cartes diverses, etc..), le redressé filtré pour la puissance (Ev, contacteurs, etc..)
Après ça reste une question de choix, de place dispo, de prix....
Technologies différentes...
Découpage + récent, plus stable, plus léger ..
Redressée filtrée + massif, plus lourd + ancien
Avec les alim à découpage :
Obligation : utiliser des disjoncteur électroniques au secondaire car les alimentations sont protégées en interne contre les CC mais se réarment toutes seules... les disjoncteurs 'classique' ou les fusibles n'auront pas le temps de se déclencher et l'intensité de CC fera chauffer les fils jusqu'à leur destruction (ou la destruction de l'alim elle même !)
Préférer le découpage pour alimenter l'électronique (automate, cartes diverses, etc..), le redressé filtré pour la puissance (Ev, contacteurs, etc..)
Après ça reste une question de choix, de place dispo, de prix....
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
slts,
c'est quoi une alim "rectifiée" on la passe à la rectifieuse ??
c'est quoi une alim "rectifiée" on la passe à la rectifieuse ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Salut,
En complément, sur une redressée-filtrée, s'il y a une variation de tension en entrée, on la retrouve en sortie (en + ou en-).
En découpage, l'électronique protège contre les sous et les surtensions.
En complément, sur une redressée-filtrée, s'il y a une variation de tension en entrée, on la retrouve en sortie (en + ou en-).
En découpage, l'électronique protège contre les sous et les surtensions.
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Oui je me demande.
On trouve ca chez Schneider, les alim Phaseo ABL8...
En fait rectifié ca doit venir de rectifier en anglais qui signifie redresser.
Je me demandais pourquoi on choisirai l'une plus que l'autre car au final les alim à découpage sont moins chères.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
slts,
les alim à découpage c'est moins cher mais c'est une grosse merde, c'est bon pour les chargeurs de telephone,
rien ne vaut un bon gros transfo d'isolement
les alim à découpage c'est moins cher mais c'est une grosse merde, c'est bon pour les chargeurs de telephone,
rien ne vaut un bon gros transfo d'isolement
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- steph31
- Forcené des structures
- Messages : 177
- Inscription : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Salut
Le vrais terme est "Alimentation linéaire" et non pas "rectifiée"
La grosse différence entre une alim a découpage et linéaire, est le RENDEMENT. une alim a découpage a un meilleur rendement par rapport a une alim linéaire, avec le poids en moins. Elle a l'avantage de fournir une tension secondaire stable grâce a une régulation interne.
Elle a un inconvenant car elle est plus fragile qu'un transformateur+redresseur.
Le choix du type d'alim dépend de l'utilisation. elle a ça place dans beaucoup d’applications, néanmoins elle n'est pas adapté a une utilisation ou il y a des appel de courant important.(commande de moteur, ampli audio)
@+
Le vrais terme est "Alimentation linéaire" et non pas "rectifiée"
La grosse différence entre une alim a découpage et linéaire, est le RENDEMENT. une alim a découpage a un meilleur rendement par rapport a une alim linéaire, avec le poids en moins. Elle a l'avantage de fournir une tension secondaire stable grâce a une régulation interne.
Elle a un inconvenant car elle est plus fragile qu'un transformateur+redresseur.
Le choix du type d'alim dépend de l'utilisation. elle a ça place dans beaucoup d’applications, néanmoins elle n'est pas adapté a une utilisation ou il y a des appel de courant important.(commande de moteur, ampli audio)
@+
Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié
Bonjour à toutes et tous.
Pour ma part, c'est utilisation exclusive d'alim. à découpage désormais.
J'ai connu deux déconvenues avec des alims redressées-filtrées.
La première, c'est de devoir alimenter des boucles 4-20mA avec du 24VDC car entrée automate et capteurs étaient passifs.
Le "bruit" de l'alimentation perturbait les signaux analogiques au point de les rendre inutilisables.
La deuxième, c'était carrément un automate qui considérait les ondulations du 24VDC comme des défauts d'alimentation. La mise en service qui pour avancer nécessite de mettre des batteries de camions pour faire du 24VDC faute d'autre alimentation disponible ...
Et quand on regarde l'écart de prix, le choix est désormais fait.
Depuis, plus aucun problème.
J'utilise de plus en plus des disjoncteurs électroniques, genre CBM/CBMC de chez Phoenix Contact, ou MICO de chez MURR.
Très efficace, réglable, fonctions de diag, et beaucoup moins cher et moins encombrant que 4 disjoncteurs DC Schneider par exemple.
Pour ma part, c'est utilisation exclusive d'alim. à découpage désormais.
J'ai connu deux déconvenues avec des alims redressées-filtrées.
La première, c'est de devoir alimenter des boucles 4-20mA avec du 24VDC car entrée automate et capteurs étaient passifs.
Le "bruit" de l'alimentation perturbait les signaux analogiques au point de les rendre inutilisables.
La deuxième, c'était carrément un automate qui considérait les ondulations du 24VDC comme des défauts d'alimentation. La mise en service qui pour avancer nécessite de mettre des batteries de camions pour faire du 24VDC faute d'autre alimentation disponible ...
Et quand on regarde l'écart de prix, le choix est désormais fait.
Depuis, plus aucun problème.
J'utilise de plus en plus des disjoncteurs électroniques, genre CBM/CBMC de chez Phoenix Contact, ou MICO de chez MURR.
Très efficace, réglable, fonctions de diag, et beaucoup moins cher et moins encombrant que 4 disjoncteurs DC Schneider par exemple.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !