Pas de cours Itasoft, j'ai pas cette intention
extrait de norme :
Des défauts de masse sur n'importe quel circuit de commande ne doivent pas provoquer de départ intempestif,
de fonctionnement dangereux, ou empêcher l'arrêt de la machine.
Afin de satisfaire ces exigences, la liaison du circuit de protection sera conforme au 8.2.1 et les appareils seront
câblés conformément au 9.1.4. Les circuits de commande qui sont alimentés à partir d'un transformateur, et qui
ne sont pas reliés au circuit de protection équipotentielle doivent être munis d'un circuit de surveillance
d'isolement (par exemple, un dispositif à courant résiduel), soit indiquant un défaut de mise à la masse, soit
interrompant automatiquement ce circuit en présence d'un défaut de masse.
Dans le cas de circuits électroniques, la connexion au circuit de protection équipotentielle d'un côté du circuit de
commande suivant 9.1.4 peut éviter des fonctionnements intempestifs. Si cette mesure n'est pas suffisante ou si
d'autres raisons interdisent de relier une polarité du circuit de commande au circuit de protection équipotentielle,
d'autres mesures doivent être prises pour assurer le même niveau de sécurité.