neutre a la terre après alim 24v

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par philou77 »

philou77 a écrit : 19 déc. 2018, 09:38 Les circuits de commande qui sont alimentés à partir d'un transformateur, et qui
ne sont pas reliés au circuit de protection équipotentielle....
Typiquement une alim 24Vdc dont le 0V n'est pas à la terre !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

slts,
moi je comprends ça
-cliquer dessus
________IP.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par philou77 »

Oui, aussi.
contacte Bureau veritas ou l'apave (ou autre, j'ai pas d'actions chez eux !) et soumet leur ton circuit, ils te diront si c'est ok ou pas, et tu auras les fesses propres ! :)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

@phil,
bon ok je vais chercher sur le web pour essayer de tirer cette affaire au clair; LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par Kallysto »

itasoft a écrit : 19 déc. 2018, 09:20 @kallysto,
c'est pas Europe alors, ça doit être dans un califat , lol
Même pas.

Les organisation internationales sont au dessus des lois.
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par djé »

Après tout dépend du niveau de sécurité qui est requis suite à l'analyse de risque.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par itasoft »

ça me surprends que Les organisation internationales soient au dessus des lois internationales.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par Kallysto »

Les normes sont spécifiques à chaque pays.

Et une organisation internationale peut choisir sa norme voir en créer une.

Donc perso, suivant ce qu'on regarde je suis en norme client, en norme Suisse ou en norme FR ou en norme CE.
les soupapes doivent être revalidée et reblombées par une entreprise contractante par exemple, alors qu'elles sont déjà validées et plombées norme FR.
La norme élec est un joyeux mélange de ce qui les interesse, etc

Et apparemment ça leur pose pas trop de problème vu que l'ONU pratique l'esclavage sans problème, l'OMS fait un peu pareil et le CERN ne s'en prive pas trop.

(voir les "scandales" sur les traducteurs employés comme stagiaires non rémunérés avec des contrats de stage sur plus de 3 ans pour la même personne, par exemple hein, voir aussi le principe des "contractants", c'est rigolo)
Thierry31
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 24 janv. 2019, 08:34

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par Thierry31 »

Pour ma part, les organismes de contrôles ont toujours vérifié la mise à la terre du 0VDC des alimentations de commande et sa protection en fonction des régimes de neutres au risque de me mettre une "réserve" sur leur rapport.
Mais, comme ils n'ont (pour la plupart du temps) qu'un avis consultatif, je serai aussi intéressé pour savoir s'il y a une obligation LEGALE de la part du constructeur
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: neutre a la terre après alim 24v

Message par Francisco »

ceci dit, ne pas mettre le 0 Volt à la terre peut entrainer des réactions bizarres.

Exemple:

Une armoire électrique bidouillée au fil de temps et des ajouts. 3 alim 24 V pas une à la terre. La recherche de panne pose questions, tu mesures entre le 0 et le 24 et tu trouves rien de cohérent parceque c'est pas le bon 0. au minimum on met tous les 0 au même potentiel. Je t'explique pas quand on a installé un automate qui n'a qu'un seul 0V en entrées.

Autre exemple: toujours pas de 0 à la terre, la machine chauffe fort et cuit les câbles. Après rupture des isolants, le 24 se retrouve à la terre. Il y a une imprimante connectée au HMI, qui ne fonctionne plus depuis quelques temps. Tu vas en dépannage, c'est pas la porte à côté, tu remplaces l'HMI, ça fonctionne nickel. Tu branches l'imprimante et tout claque.Tu grilles l'imprimante, l'HMI. Tu prends ton multimètre, il y a du 24V et ensuite tu mesures par rapport à la terre, et là surprise. Les tensions sont du genre flottantes. et tu te dis que le 0V est mis à la terre dans la carte de com de l'imprimante, d'où un court circuit franc.

Depuis, première mesure: présence tension.
deuxième mesure : par rapport à la terre.

mise à la terre systématique du 0V. Retret si contraintes règlementaires ou incompatibilité avec certains matériels.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!