Génératrice 20kva

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Génératrice 20kva

Message par philou77 »

Re !
Je dis pas que la carte est hs !

Il y a des procédures pour contrôler tout ça !
Faut la doc de la génératrice ou de solides connaissances ou les deux (et j'ai rien de tout ça) !

Les liens envoyés peuvent t'aider à y voir un poil plus clair, et regarde si tu ne vois pas des marquages sur la carte qui peuvent t'aider à repérer les branchements !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Feardrop
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Inscription : 13 nov. 2019, 08:03

Re: Génératrice 20kva

Message par Feardrop »

J’avais bien compris ça dans ce sens, je vais faire vérifier pas un spécialiste effectivement, pas assez de connaissances dans le domaine et surtout pas le temps!

Si l’électronique vient mettre le feu, alors là.... je vais croiser les doigts pour que ce ne soit pas hs... :roll:
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Génératrice 20kva

Message par ProfnovA »

Il ne suffit pas de faire tourner ta machine, il faut aussi la tension stator. C'est un alternateur synchrone, pas une génératrice a cage.
Si tu veux l'essayer a vide sans alim triphasée, il te faut une alim réglable continue (6.5V / 0.45A) que tu viens brancher sur les fils rouge/bleu. En faisant varier la tension, tu obtiendras un signal triphasé au rotor.

Si elle n'a pas tourné depuis, longtemps, il faut surement booster la tension jusqu'à avoir un retour
Feardrop
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Inscription : 13 nov. 2019, 08:03

Re: Génératrice 20kva

Message par Feardrop »

?? Tu veux dire que cette machine fonctionne en permanence avec une alim 6,5v en continue ou juste pour le démarrage?

Avec un variateur 12v je dois pouvoir obtenir un résultat.

Merci pour l’info
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Génératrice 20kva

Message par ProfnovA »

Oui son excitation est permanente et fournie par le réseau. Si tu ne veux pas la coupler, excitation externe DC obligatoire.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Génératrice 20kva

Message par Lorent2 »

Feardrop a écrit : 11 déc. 2019, 15:24 ?? Tu veux dire que cette machine fonctionne en permanence avec une alim 6,5v en continue ou juste pour le démarrage?

Avec un variateur 12v je dois pouvoir obtenir un résultat.

Merci pour l’info
Au démarrage, on va utiliser la rémanence du circuit magnétique pour commencer à générer le champ, qui créera ensuite la tension triphasé.
Ensuite, ta carte va gérer la tension d'excitation

Si cela fait longtemps qu'elle n'a pas servi, la rémanence sera trop faible, donc une alim extérieure créera le champ magnétique.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Feardrop
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Inscription : 13 nov. 2019, 08:03

Re: Génératrice 20kva

Message par Feardrop »

Bon, je reviens aux News, j’ai eu au tel une boîte de bobinages, le type (très sympa d’ailleurs) me dit sans hésiter que ce doit être effectivement l’excitation à charger, car trop longtemps sans servir.
Alors je dois me déplacer les 110kgs pour lui déposer :oops:

il m’a dit aussi que c’était normal de ne pas avoir de signal en dessous de 3000t/min, pas d’affolement donc.

Donc, je résume le programme, dépose de la génératrice pour charger l’excitation (apparement elle auto gère après toute seule... :roll:, en gros il y aurait un système d’auto alimentation) pour le moment c est pour de l’îlotage, mais si je veux revendre à EDF je crois qu’il faut jouer avec justement l’excitation.... enfin, si j’ai bien compris...

Pour le neutre aussi, je vais voir ça avec lui, car il me faut un neutre.

Je sais qu’ici c est « électricité » mais courant janvier, je m’occupe de la turbine (dimensionnement etc..), mais je laisserai des posts pour que le suivi soit complet.

Merci de votre participation !
Répondre