Non, il va sûrement disjoncter durant le démarrage du moteur !miniautomaticien a écrit : ↑16 janv. 2020, 13:23 Donc mon disjoncteur 25a courbe C pour protéger la ligne est bon.
Le contacteur en AC3 c'est pas pour la bobine mais pour les contacts !
un 25A AC3 supporte un moteur qui consomme 25A ET aussi son courant d'appel (3 à 7 fois l'intensité qui est sur la plaque à borne du moteur) sans dégâts !
PS
AC3 c'est pas triphasé mais moteur à cage et coupure lancé !
AC1 tout appareil à courant alternatif avec un Cos Phi >=0.95