Dimensionner disjoncteur moteur

Message par papaya »

Bonjour,
J'ai un variateur de 1k5
(danfoss fc 280)
Comment dimensionner correctement le disjoncteur moteur ?
Si i = 1500 / 400 = 4A

Je dois mettre un disjoncteur de 4A ?

J'ai essayé une appli
Screenshot_2020-09-15-20-35-54-119_it.Ettore.calcolielettrici.jpg
Doije en conclure qu'en triphasé entre en compte un facteur ?
Et je devrais donc mettre un disjoncteur de 2.7 ampères ?

Merci pour vos lumières.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1902
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Dimensionner disjoncteur moteur

Message par JC87 »

Bonsoir,

C'est le variateur qui va protéger le moteur en cas de surcharge ou surintensité pas la protection en tête qui elle est là pour protéger uniquement le variateur. Pour connaitre le calibre des fusibles ou disjoncteur a utiliser, il faut consulter le manuel du variateur, en général il y a un tableau qui donne le calibre de la protection en fonction de la puissance du variateur.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: Dimensionner disjoncteur moteur

Message par papaya »

Merci pour ta réponse.
IMG_20200915_231011.jpg
Le tableau en question, que j'ai un peu de mal à interprèter.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Dimensionner disjoncteur moteur

Message par Béryl »

Toi, t'es verni, mon gars !
Je viens juste d'avoir mon fournisseur Danfoss au téléphone pour le même problème pour des FC202.
La doc du var indique les protections maxi ; mieux vaut éviter (c'est un comble !).
Il m'a envoyé les tableaux de protection pour chaque var. Je viens de lui demander pour le 280.
Et voilà :
Capture.PNG
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: Dimensionner disjoncteur moteur

Message par papaya »

Merci 👍 :D
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Dimensionner disjoncteur moteur

Message par fish »

Béryl a écrit : 16 sept. 2020, 08:53 Toi, t'es verni, mon gars !
Je viens juste d'avoir mon fournisseur Danfoss au téléphone pour le même problème pour des FC202.
La doc du var indique les protections maxi ; mieux vaut éviter (c'est un comble !).
Il m'a envoyé les tableaux de protection pour chaque var. Je viens de lui demander pour le 280.
Et voilà :
Capture.PNG
C'est sympa que Danfoss préconise du Schneider en protection !
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Dimensionner disjoncteur moteur

Message par Béryl »

fish a écrit : 16 sept. 2020, 12:11 C'est sympa que Danfoss préconise du Schneider en protection !
Pourquoi, Danfoss fait aussi des disjoncteurs ?.. ;)
N'empêche, ils préconisent des disjoncteurs généraux, pas des départs moteur.
Le plus barge, c'est que la doc officielle du var préconise les disjoncteurs Moeller PKZM, alors que l'officieuse les déconseille !
Va comprendre, Charles...