Bonjour,
J'ai un variateur de 1k5
(danfoss fc 280)
Comment dimensionner correctement le disjoncteur moteur ?
Si i = 1500 / 400 = 4A
Je dois mettre un disjoncteur de 4A ?
J'ai essayé une appli
Doije en conclure qu'en triphasé entre en compte un facteur ?
Et je devrais donc mettre un disjoncteur de 2.7 ampères ?
Merci pour vos lumières.
Dimensionner disjoncteur moteur
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Dimensionner disjoncteur moteur
Bonsoir,
C'est le variateur qui va protéger le moteur en cas de surcharge ou surintensité pas la protection en tête qui elle est là pour protéger uniquement le variateur. Pour connaitre le calibre des fusibles ou disjoncteur a utiliser, il faut consulter le manuel du variateur, en général il y a un tableau qui donne le calibre de la protection en fonction de la puissance du variateur.
JC
C'est le variateur qui va protéger le moteur en cas de surcharge ou surintensité pas la protection en tête qui elle est là pour protéger uniquement le variateur. Pour connaitre le calibre des fusibles ou disjoncteur a utiliser, il faut consulter le manuel du variateur, en général il y a un tableau qui donne le calibre de la protection en fonction de la puissance du variateur.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Dimensionner disjoncteur moteur
Merci pour ta réponse.
Le tableau en question, que j'ai un peu de mal à interprèter.
Le tableau en question, que j'ai un peu de mal à interprèter.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1661
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Dimensionner disjoncteur moteur
Toi, t'es verni, mon gars !
Je viens juste d'avoir mon fournisseur Danfoss au téléphone pour le même problème pour des FC202.
La doc du var indique les protections maxi ; mieux vaut éviter (c'est un comble !).
Il m'a envoyé les tableaux de protection pour chaque var. Je viens de lui demander pour le 280.
Et voilà :
Je viens juste d'avoir mon fournisseur Danfoss au téléphone pour le même problème pour des FC202.
La doc du var indique les protections maxi ; mieux vaut éviter (c'est un comble !).
Il m'a envoyé les tableaux de protection pour chaque var. Je viens de lui demander pour le 280.
Et voilà :
Re: Dimensionner disjoncteur moteur
C'est sympa que Danfoss préconise du Schneider en protection !Béryl a écrit : ↑16 sept. 2020, 08:53 Toi, t'es verni, mon gars !
Je viens juste d'avoir mon fournisseur Danfoss au téléphone pour le même problème pour des FC202.
La doc du var indique les protections maxi ; mieux vaut éviter (c'est un comble !).
Il m'a envoyé les tableaux de protection pour chaque var. Je viens de lui demander pour le 280.
Et voilà :
Capture.PNG
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1661
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Dimensionner disjoncteur moteur
Pourquoi, Danfoss fait aussi des disjoncteurs ?..
N'empêche, ils préconisent des disjoncteurs généraux, pas des départs moteur.
Le plus barge, c'est que la doc officielle du var préconise les disjoncteurs Moeller PKZM, alors que l'officieuse les déconseille !
Va comprendre, Charles...