Réparation envisageable ou pas ?

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 05 avr. 2021, 21:20

Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Bonjour à tous, j ai une pompe d arrosage agricole en triphasé qui se met en marche à l aide d un démarreur de marque télématique ce doit être une pompe ancienne car je n ai rien trouvé de similaire même sur Google.
Ne m en servant que l été pour l arrosage de mes cultures je l ai laissé tout l hiver sans tourner dû coups au redémarrage il fallait bien qu il y ait un petit quelque chose histoire de bien démarrer la saison...
Le démarreur me pose problème il sentait le brûlé a sa mise en route et des grésillements se faisaient entendre je l ai donc démonté pour voir comment c était dedans ( je vous répète je suis ignare en la matière) puisqu a mes yeux c était un interrupteur un peu plus élaboré.
Et l odeur de brûlé correspondait à de mauvais contact au niveau des surfaces qui transmettaient le courant une fois rapprochées.
Ma question est la suivante est il possible de réparer cela ? Et si oui selon vous en quelle matiere est la plaquette ? Et comment la resolidariser ( soudure à l étain ?)
Pour remettre en étant les surfaces qui n étaient pas détachées je les aient poncées avec du papier de verre est ce une bonne option ?
Merci à tous d avance pour votre patience. Je vou joint des photos ce sera plus explicite
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Je ne parviens pas à envoyer de photos désolé, quelqu un sait comment faire ? On me dit que le fichier est trop volumineux.
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Contact ayant perdu sa plaquette
C6B7EF71-1A05-4E3A-B231-C9FD625DAFD8.jpeg
Contacts en bon état après passage de papier de verre
1FB49523-D998-4DED-9DDD-BAB9FE6C8C6F.jpeg
6909E530-197A-4CEE-A48B-D6A9C41BD657.jpeg
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par itasoft »

slts,
mettre la photo de l'appareil en question
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Béryl »

Je te déconseille fortement de bricoler les contacts de ton contacteur.
Change-le.
Prends une photo de la plaque moteur de ta pompe ; on pourra te renseigner sur le modèle de contacteur à acheter.
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Bonjour et merci pour vos réponses rapide. Le moteur est tellement vieux qu il ne comporte aucune information qui m ont permis de l identifier. Il y a juste un écusson CEM sur le cache du ventilateur.
Mais sur le démarreur il y a ces informations la
400D8557-1D14-43E7-A0FD-E200E4B590B0.jpeg
Merci pour votre aide
MiGaNuTs
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 980
Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par MiGaNuTs »

Bonjour,

il y'a 20 ans Télémécanique commercialisait des kits pour ne changer que les contacts. C'est pour ça que c'est démontable sur ton appareil.
Aujourd'hui ça ce fait encore pour les grosses puissances, mais pour les puissances standard on change tout le contacteur.

A priori ton appareil devrait être un 40A, voire un 65A. La bobine est probablement en 230V ou en 400V, peut des chances que ce soit du 48V ou du continu. Mais ma boule de cristal étant cassée je ne peut pas t'en dire plus pour te proposer une référence de remplacement.
Un appareil comme ça coute aux alentours de 150€ pour les 40A (y'a une grosse marche de prix avec les 65), selon la reference et le vendeur.
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Bernardo59 »

Salut,

Au vu de la photo que tu donnes on dirait qu'il s'agit d'un ancien contacteur CN1-EB (https://www.radwell.co.uk/fr-FR/Buy/SCH ... irect=true).
Si tu veux qu'on t'aide il va nous falloir la tension de la bobine utilisée.
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Bonjour merci pour votre aide oui il y a une référence comme celle que tu m as donné bernardo59:
9D35ADA0-1C14-48E0-8E5C-DC996C22D73D.jpeg
032B0131-78D4-4432-A282-40A316CC8209.jpeg
Pour ce qui est de la bobine voici les inscriptions qui sont dessus :
2EB47D7B-60D9-456E-85B9-C01B068A42A1.jpeg
Et pour l amperage j ai une petite molette sous le bouton disjoncteur qui va de 23A à 32A
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Tu as bien raison les 2 éléments pn5 et pn1 sont bien cete reference cn1-eb
3A81BC1B-1B7F-4828-9F16-2D019ABD9C4C.jpeg
Pensez vous qu il est possible de trouver ces kits de contact encore ou c est trop ancien ?
Merci pour votre aide
Répondre