Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Bonsoir,
merci pour ce forum très interessant et les différentes interventions.
Nous devons remplacer la carte de notre production d'eau chaude sanitaire (échangeur à plaque).
Il y aura 2 sondes, une vanne 3 voies, et 4 circulateurs (2 sur primaires, et 2 sur secondaires). Apres avoir fait un test avec du matériel que j'avais sous la main, je vais essayer de faire quelque chose de moins bricolé.
Préparant le schéma électrique, j'ai des questions sur la protections des pompes. Ce sont 2 Wilo en 230v max 1,10A et 2 Grundfos en 230v max 0,98A.
Idéalement ce serait peut-être de mettre des disjoncteur moteur type GV2 avec le branchement qui va bien pour passer du tri au mono (comme indiqué dans d'autres post, en bouclant une des phase, pour équilibrer le tout) mais me dit que c'est peut-être excessif. De plus sur la carte originale a priori il n'y avait qu'un fusible. Mon soucis principal est que l'installation soit sure, pour les risque de sur-accident, incendie ou d'électrocution. Pour les moteur s'ils sont protégés un minimum, me semble que ça peut rester valable.
Du coup me dit qu'un simple porte fusible (en prenant soin de prendre un fusible Am) sur 1 des phases de chaque pompe pourrait déjà rendre les choses plus conformes et me ferais gager de la place ( ... et un peu de budget).
Je mettrais par ailleurs un contacteur commandé par de 24v. J'aime bien le Schneider, mais vu que ce sera que 2 pôles, me dit que 2 relais Finder ça devrais aller aussi.
Merci d'avance de vos précisions et retours d'expérience.
Bonne soirée.
merci pour ce forum très interessant et les différentes interventions.
Nous devons remplacer la carte de notre production d'eau chaude sanitaire (échangeur à plaque).
Il y aura 2 sondes, une vanne 3 voies, et 4 circulateurs (2 sur primaires, et 2 sur secondaires). Apres avoir fait un test avec du matériel que j'avais sous la main, je vais essayer de faire quelque chose de moins bricolé.
Préparant le schéma électrique, j'ai des questions sur la protections des pompes. Ce sont 2 Wilo en 230v max 1,10A et 2 Grundfos en 230v max 0,98A.
Idéalement ce serait peut-être de mettre des disjoncteur moteur type GV2 avec le branchement qui va bien pour passer du tri au mono (comme indiqué dans d'autres post, en bouclant une des phase, pour équilibrer le tout) mais me dit que c'est peut-être excessif. De plus sur la carte originale a priori il n'y avait qu'un fusible. Mon soucis principal est que l'installation soit sure, pour les risque de sur-accident, incendie ou d'électrocution. Pour les moteur s'ils sont protégés un minimum, me semble que ça peut rester valable.
Du coup me dit qu'un simple porte fusible (en prenant soin de prendre un fusible Am) sur 1 des phases de chaque pompe pourrait déjà rendre les choses plus conformes et me ferais gager de la place ( ... et un peu de budget).
Je mettrais par ailleurs un contacteur commandé par de 24v. J'aime bien le Schneider, mais vu que ce sera que 2 pôles, me dit que 2 relais Finder ça devrais aller aussi.
Merci d'avance de vos précisions et retours d'expérience.
Bonne soirée.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
slts,
ce 230 Vac il vient du secteur (EDF) ou du secondaire d'un transfo ??
ceci dit moi je met du GV2 en bouclant une phase , de plus ça double le pouvoir de coupure du contacteur amont
-----------
ce 230 Vac il vient du secteur (EDF) ou du secondaire d'un transfo ??
ceci dit moi je met du GV2 en bouclant une phase , de plus ça double le pouvoir de coupure du contacteur amont
-----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Salut,
Pour attaquer des pompes, je te déconseille des relais miniatures type Finder. Ils ne vont pas résister longtemps car les courants d'appels des pompes sont trop importants pour ce type de relais. Vaut mieux utiliser des relais type LC1K.
Pour attaquer des pompes, je te déconseille des relais miniatures type Finder. Ils ne vont pas résister longtemps car les courants d'appels des pompes sont trop importants pour ce type de relais. Vaut mieux utiliser des relais type LC1K.
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Bonjour,
merci beaucoup pour vos précisions et conseils.
C'est vraie que ce sera plus ”pro” de passer par un GV2. Même si l'encombrement sera bien plus important qu'un simple porte fusible, mais vais essayer de faire rentrer tout cela dans la boite, si vraiment j'y arrive pas me contenterais du fusible !
Suis pas un rapide, mais vous ferais un retour ....
J'ai bien pris note du schéma et qui clarifie les choses.
Sans abuser de vos lumières, me posait la question de calibrage de mon GV2.
Concrètement une des pompes indique puissance max : I = 0,98A et P : 220W
Je pensait prendre un GV2-ME06 (1 à 1,6A). Par contre en lisant la doc, c'est pour le tri, si je suis en 230V, il semble supporter que 1/10 cv, si j'ai bien compris.
Voici donc mon calcul : 220W -> 0,30 CV (0,22 x 1,36) et dans ce cas si j'ai bien compris la doc devrais prendre plutôt le GV2-ME08.
Merci d'avance de vos observations.
PS. Ayant eu l'occasion d'utiliser des ”finder” pour des relais de CTA qui ne m'ont jamais posé problème, je pensait utiliser le même type de produit ici surtout si je restait en fusible. C'est vraie que si je passe avec le GV2, tant qu'a faire autant mettre des LC1K. Merci pour ces précisions également.
merci beaucoup pour vos précisions et conseils.
C'est vraie que ce sera plus ”pro” de passer par un GV2. Même si l'encombrement sera bien plus important qu'un simple porte fusible, mais vais essayer de faire rentrer tout cela dans la boite, si vraiment j'y arrive pas me contenterais du fusible !
Suis pas un rapide, mais vous ferais un retour ....
J'ai bien pris note du schéma et qui clarifie les choses.
Sans abuser de vos lumières, me posait la question de calibrage de mon GV2.
Concrètement une des pompes indique puissance max : I = 0,98A et P : 220W
Je pensait prendre un GV2-ME06 (1 à 1,6A). Par contre en lisant la doc, c'est pour le tri, si je suis en 230V, il semble supporter que 1/10 cv, si j'ai bien compris.
Voici donc mon calcul : 220W -> 0,30 CV (0,22 x 1,36) et dans ce cas si j'ai bien compris la doc devrais prendre plutôt le GV2-ME08.
Merci d'avance de vos observations.
PS. Ayant eu l'occasion d'utiliser des ”finder” pour des relais de CTA qui ne m'ont jamais posé problème, je pensait utiliser le même type de produit ici surtout si je restait en fusible. C'est vraie que si je passe avec le GV2, tant qu'a faire autant mettre des LC1K. Merci pour ces précisions également.
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Tu as aussi des disjoncteurs a encombrement réduit, il y a autre chose que les GV2 dans la vie, même s'ils ont fait leurs preuves...
https://fr.rs-online.com/web/p/disjonct ... lsrc=aw.ds
https://fr.rs-online.com/web/p/disjonct ... lsrc=aw.ds
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
On peut prendre aussi du GB2 https://www.se.com/fr/fr/product-range/670-tesys-gb2/ProfnovA a écrit : ↑21 juil. 2021, 16:10 Tu as aussi des disjoncteurs a encombrement réduit, il y a autre chose que les GV2 dans la vie, même s'ils ont fait leurs preuves...
https://fr.rs-online.com/web/p/disjonct ... lsrc=aw.ds
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Si je ne m'abuse, ce sont des courbes C, tu perds donc la protection spécifique moteurs. Mais bon, pour une cacahouète de 1A, ça fera aussi bien l'affaire.fish a écrit : ↑21 juil. 2021, 18:48On peut prendre aussi du GB2 https://www.se.com/fr/fr/product-range/670-tesys-gb2/ProfnovA a écrit : ↑21 juil. 2021, 16:10 Tu as aussi des disjoncteurs a encombrement réduit, il y a autre chose que les GV2 dans la vie, même s'ils ont fait leurs preuves...
https://fr.rs-online.com/web/p/disjonct ... lsrc=aw.ds
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Oui, surtout réglé par défaut entre 12 à 16 In !!!ProfnovA a écrit : ↑22 juil. 2021, 11:44Si je ne m'abuse, ce sont des courbes C, tu perds donc la protection spécifique moteurs. Mais bon, pour une cacahouète de 1A, ça fera aussi bien l'affaire.fish a écrit : ↑21 juil. 2021, 18:48On peut prendre aussi du GB2 https://www.se.com/fr/fr/product-range/670-tesys-gb2/ProfnovA a écrit : ↑21 juil. 2021, 16:10 Tu as aussi des disjoncteurs a encombrement réduit, il y a autre chose que les GV2 dans la vie, même s'ils ont fait leurs preuves...
https://fr.rs-online.com/web/p/disjonct ... lsrc=aw.ds
Re: Protection moteur circulateur avec simple fusible Am ?
Bonjour,
merci pour toutes vos retours qui me sont fort utile et m’ouvrent des possibles.
Meme si je n’avance pas aussi vite que souhaité, je partage mes réflexions et les retours sont bienvenus.
Pour la partie protection, je vais prendre à priori le GB2, plus précisément le GB2CD07
Contacteurs :
suite aux échanges, je pensait prendre un LC1SK06. Mais ça me serait utile d’avoir une possibilité de bouton de test et/ou commande manuelle forcée (pour manutention ou pannes). Or je ne trouve pas de variante LC1. LA gammes Acti9, ne me parait pas adaptée à mon usage.
Pour rester en telemecanique, j’ai vu dans la gamme Zelio Relay RXG le RXG22B7PV
https://www.se.com/fr/fr/product/RXG22B ... a---24vac/
ou en Finder le "46.52.8.024.0040" de la serie 46,52, sur embase 95.05
https://fr.rs-online.com/web/p/supports ... s/4009130/
Bien qu’ayant un faible pour SE, ayant déjà par ailleurs des Finder, je pense rester sur ce produit par soucis d’homogénéité.
Transformateur de securité :
pour le 24VA/C je croyais avoir trouve un bon produit avec ce BLOCK ACT10
https://www.block.eu/fr_FR/produitvariant/act-10/
car j’ai besoin de peu de d’Ampères en sortie, mais surtout besoin d’économiser la place très réduite la ou je souhaite la mettre.
Par contre en lisant les caractéristiques, la température d’usage ambiante prévu est 25°C, or ca va pas le faire, du coup j’ai regardé en schneider, et toujours pour mon soucis d’espace pensait aller sur le A9A15214
https://fr.rs-online.com/web/p/transfor ... u/7762960/
mais il n’est pas classé parmi les transfo de securité
celui ci par contre semble bien être de securité, mais trop large pour moi …
https://fr.rs-online.com/web/p/transfor ... u/7763821/
du coup envisage celui ci:
https://fr.rs-online.com/web/p/transfor ... au/1235700
mais toutes suggestion est bien venue.
Merci beaucoup.
merci pour toutes vos retours qui me sont fort utile et m’ouvrent des possibles.
Meme si je n’avance pas aussi vite que souhaité, je partage mes réflexions et les retours sont bienvenus.
Pour la partie protection, je vais prendre à priori le GB2, plus précisément le GB2CD07
Contacteurs :
suite aux échanges, je pensait prendre un LC1SK06. Mais ça me serait utile d’avoir une possibilité de bouton de test et/ou commande manuelle forcée (pour manutention ou pannes). Or je ne trouve pas de variante LC1. LA gammes Acti9, ne me parait pas adaptée à mon usage.
Pour rester en telemecanique, j’ai vu dans la gamme Zelio Relay RXG le RXG22B7PV
https://www.se.com/fr/fr/product/RXG22B ... a---24vac/
ou en Finder le "46.52.8.024.0040" de la serie 46,52, sur embase 95.05
https://fr.rs-online.com/web/p/supports ... s/4009130/
Bien qu’ayant un faible pour SE, ayant déjà par ailleurs des Finder, je pense rester sur ce produit par soucis d’homogénéité.
Transformateur de securité :
pour le 24VA/C je croyais avoir trouve un bon produit avec ce BLOCK ACT10
https://www.block.eu/fr_FR/produitvariant/act-10/
car j’ai besoin de peu de d’Ampères en sortie, mais surtout besoin d’économiser la place très réduite la ou je souhaite la mettre.
Par contre en lisant les caractéristiques, la température d’usage ambiante prévu est 25°C, or ca va pas le faire, du coup j’ai regardé en schneider, et toujours pour mon soucis d’espace pensait aller sur le A9A15214
https://fr.rs-online.com/web/p/transfor ... u/7762960/
mais il n’est pas classé parmi les transfo de securité
celui ci par contre semble bien être de securité, mais trop large pour moi …
https://fr.rs-online.com/web/p/transfor ... u/7763821/
du coup envisage celui ci:
https://fr.rs-online.com/web/p/transfor ... au/1235700
mais toutes suggestion est bien venue.
Merci beaucoup.