Bonjour à tous,
Je crains que ma question soit un peu vague et je suis à votre disposition pour toute précision que vous jugerez utile :
Dans l'industrie où on retrouve souvent le schéma de liaison à la terre TNC, et certains équipements "sensibles" ou les automates sont souvent alimentés par des ASI (ou UPS), savez-vous si il y a des recommandations spécifiques pour l'installation d'un UPS triphasé dans un réseau TNC ?
Est-il préférable de changer de régime en utilisant un transformateur d'isolement en amont de l'UPS ?
Je pense par exemple à la protection de l'UPS contre les surtensions, le parafoudre T2 en amont, la mise à la terre de l'UPS...
Merci d'avance pour vos éventuels conseils.
UPS/ASI en régime TNC
Re: UPS/ASI en régime TNC
BonSoir Assezdc,
Pas de recommandations spéciales pour les ASI en TNC, il est possible vu la puissance de ton ASI que tu passes en TNS, section cuivre inférieures ou égale à 10 mm² ou section aluminium inférieure ou égale à 16 mm².
Il arrive suivant les clients de mettre un transformateur d'isolement en amont d'un ASI selon que l'on:
1- Souhaite changer de régime de neutre passage de l'IT à TNS ou TNC à TNS
2- Avoir une tension un peu plus propre
En général en aval d'un ASI nous sommes en TNS.
On met aussi effectivement un parafoudre de type 2 en aval d'un onduleur.
Pas de recommandations spéciales pour les ASI en TNC, il est possible vu la puissance de ton ASI que tu passes en TNS, section cuivre inférieures ou égale à 10 mm² ou section aluminium inférieure ou égale à 16 mm².
Il arrive suivant les clients de mettre un transformateur d'isolement en amont d'un ASI selon que l'on:
1- Souhaite changer de régime de neutre passage de l'IT à TNS ou TNC à TNS
2- Avoir une tension un peu plus propre
En général en aval d'un ASI nous sommes en TNS.
On met aussi effectivement un parafoudre de type 2 en aval d'un onduleur.