Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Bonjour,
Pour mon projet de BTS je dois rénover une machine de perçage type CNC.
Cette machine est en panne et j'ai remarqué que les disjoncteurs (qui protègent plusieurs variateurs) présents à l'intérieur sont unipolaires. Il n'y a que le fil de la phase.
Il y a cependant des fils de neutre qui sont rassemblés sur un répartiteur.
Est ce que cela est aux normes NFC 15 100 ? Y a t il un article qui précise l'interdiction de ce genre de câblage ?
Je trouve cela moyen et aurais voulu remplacé les disjoncteurs unipolaires par des Phase/Neutre (plus récent au passage...)
Merci d'avance et bonne journée.
Pour mon projet de BTS je dois rénover une machine de perçage type CNC.
Cette machine est en panne et j'ai remarqué que les disjoncteurs (qui protègent plusieurs variateurs) présents à l'intérieur sont unipolaires. Il n'y a que le fil de la phase.
Il y a cependant des fils de neutre qui sont rassemblés sur un répartiteur.
Est ce que cela est aux normes NFC 15 100 ? Y a t il un article qui précise l'interdiction de ce genre de câblage ?
Je trouve cela moyen et aurais voulu remplacé les disjoncteurs unipolaires par des Phase/Neutre (plus récent au passage...)
Merci d'avance et bonne journée.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
slts,
c’était autorisé pour le domestique dans les années 60 mais je croyait que c’était interdit dans l'industrie ?
c’était autorisé pour le domestique dans les années 60 mais je croyait que c’était interdit dans l'industrie ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Ah !
C'est une machine d'occasion qui vient de Turquie. Pas les mêmes normes je pense.
C'est une machine d'occasion qui vient de Turquie. Pas les mêmes normes je pense.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
-------------------
dans tous les cas il faut passer en bipolaire pour la partie MONO pour le triphasé c'est déjà BON , ça fait reprendre tout le câblage mono
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Merci pour ta réponse ! En effet je vais devoir reprendre le câblage mono.
Merci, ça m'a bien éclairé !philou77 a écrit : ↑19 oct. 2021, 15:49 Salut !
cela pourra te guider un peu : https://fr.electrical-installation.org/ ... eur_neutre
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Bon du coup, après avoir trifouillé dans l'amat de fils et de câbles de l'armoire électrique j'ai découvert qu'en plus dd'être des disjoncteurs unipolaires, ceux ci était câblé par le bas... La phase arrive par le bas du disjoncteur et ressort par le haut avant d'aller au variateur.
J'ai aussi un fil de phase de couleurs vert/jaune.
C'est plutôt comique, mais ça fait peur
J'ai aussi un fil de phase de couleurs vert/jaune.
C'est plutôt comique, mais ça fait peur
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Et j'suis sûr que la machine était pas chère à l'époque !MaX1Mu55 a écrit : ↑20 oct. 2021, 15:30 Bon du coup, après avoir trifouillé dans l'amat de fils et de câbles de l'armoire électrique j'ai découvert qu'en plus dd'être des disjoncteurs unipolaires, ceux ci était câblé par le bas... La phase arrive par le bas du disjoncteur et ressort par le haut avant d'aller au variateur.
J'ai aussi un fil de phase de couleurs vert/jaune.
C'est plutôt comique, mais ça fait peur
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
Salut !
typique de machine du marché ALLEMAND ! Rien d'anormal, c'est juste pas 'conventionnel' chez nous..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1661
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?
L'alimentation par le bas n'est pas interdit, il faut juste le notifier à proximité des disjoncteurs.
La différence de section amont/aval sur les disjoncteurs de la photo est une bonne indication.
Quant à l'utilisation d'une couleur inhabituelle sur un fil, c'était autorisé à une époque à condition de manchonner les extrémités du fil avec la bonne couleur. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité (de plus avec la terre !).
La différence de section amont/aval sur les disjoncteurs de la photo est une bonne indication.
Quant à l'utilisation d'une couleur inhabituelle sur un fil, c'était autorisé à une époque à condition de manchonner les extrémités du fil avec la bonne couleur. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité (de plus avec la terre !).
Dernière modification par Béryl le 21 oct. 2021, 08:24, modifié 2 fois.