Onduleur et protections
Onduleur et protections
Bonjour,
Je me permets de poser ma question ici car j'avoue ne pas trouver ma réponse.
J'ai une installation avec un onduleur ou convertisseur de fréquence (c'est peut etre plus un convertisseur de fréquence vu son rôle, mais il est dénommé onduleur sur la fiche technique), et je cherche la/les bonne(s) protection(s) à mettre en amont.
Cet onduleur ou convertisseur de fréquence est alimenté en triphasé 400V ~ - 50Hz. Et il alimente un outils de perçage en triphasé 400V ~ mais avec une fréquence déterminée par une consigne (4-20mA) pouvant aller de 0 à 650 Hz.
Caractéristiques techniques de mon onduleur (affiché sur la plaque signalétique) :
Puissance nominale : 5.5kW
Tension d’entrée : 380 – 480 V // 14A
Tension de sortie : 380 – 480 V // 12A
Fréquence d’entrée : 50/60 Hz
Fréquence de sortie : 0 – 650 Hz
Actuellement mon onduleur est protégé en amont par un disjoncteur 3P 25A.
Sur la fiche technique je n'ai pas de recommandation pour la protection. Je cherche donc à justifier le choix de cette protection. En calculant le courant d'emploi ib, pour moi, un disjoncteur 3P 16A suffirait.
Je cherche de mon côté mais je ne m'y connais pas du tout dans les onduleurs. Donc si vous avez des conseils je suis preneur.
Cordialement,
Maxime.
Je me permets de poser ma question ici car j'avoue ne pas trouver ma réponse.
J'ai une installation avec un onduleur ou convertisseur de fréquence (c'est peut etre plus un convertisseur de fréquence vu son rôle, mais il est dénommé onduleur sur la fiche technique), et je cherche la/les bonne(s) protection(s) à mettre en amont.
Cet onduleur ou convertisseur de fréquence est alimenté en triphasé 400V ~ - 50Hz. Et il alimente un outils de perçage en triphasé 400V ~ mais avec une fréquence déterminée par une consigne (4-20mA) pouvant aller de 0 à 650 Hz.
Caractéristiques techniques de mon onduleur (affiché sur la plaque signalétique) :
Puissance nominale : 5.5kW
Tension d’entrée : 380 – 480 V // 14A
Tension de sortie : 380 – 480 V // 12A
Fréquence d’entrée : 50/60 Hz
Fréquence de sortie : 0 – 650 Hz
Actuellement mon onduleur est protégé en amont par un disjoncteur 3P 25A.
Sur la fiche technique je n'ai pas de recommandation pour la protection. Je cherche donc à justifier le choix de cette protection. En calculant le courant d'emploi ib, pour moi, un disjoncteur 3P 16A suffirait.
Je cherche de mon côté mais je ne m'y connais pas du tout dans les onduleurs. Donc si vous avez des conseils je suis preneur.
Cordialement,
Maxime.
Re: Onduleur et protections
Bonjour,
Cela ressemble fortement à un variateur de vitesse. Pour un variateur de ce calibre, Schneider recommande un 25A.
Le variateur peut délivrer une surcharge en cas de besoin mécanique (jusqu'à 150% du courant nominal pendant qulques secondes) ce qui rend necessaire le surcalibrage du disjoncteur par rapport au courant nominal.
La protection thermique du moteru est normalement assurée par le variateur (à vérifier). Le disjoncteur en amont du variateur ne peut pas assurer cette protection.
Cela ressemble fortement à un variateur de vitesse. Pour un variateur de ce calibre, Schneider recommande un 25A.
Le variateur peut délivrer une surcharge en cas de besoin mécanique (jusqu'à 150% du courant nominal pendant qulques secondes) ce qui rend necessaire le surcalibrage du disjoncteur par rapport au courant nominal.
La protection thermique du moteru est normalement assurée par le variateur (à vérifier). Le disjoncteur en amont du variateur ne peut pas assurer cette protection.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Onduleur et protections
slts,
C’est l’éternel problème, si c’est le constructeur qui as mis le disjoncteur 25A il faut pas le changer ,
pour la garantie si on change le disjoncteur la garantie de marche plus, ce qui est normal
C’est l’éternel problème, si c’est le constructeur qui as mis le disjoncteur 25A il faut pas le changer ,
pour la garantie si on change le disjoncteur la garantie de marche plus, ce qui est normal
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Onduleur et protections
Merci pour ces infos ! En effet c'est sans doute un variateur. Mais sur la fiche technique il est nommé : Onduleur. Enfin bref, ça ne change pas grand chose dans mon casTitipass a écrit : ↑28 oct. 2021, 15:08 Bonjour,
Cela ressemble fortement à un variateur de vitesse. Pour un variateur de ce calibre, Schneider recommande un 25A.
Le variateur peut délivrer une surcharge en cas de besoin mécanique (jusqu'à 150% du courant nominal pendant qulques secondes) ce qui rend necessaire le surcalibrage du disjoncteur par rapport au courant nominal.
La protection thermique du moteru est normalement assurée par le variateur (à vérifier). Le disjoncteur en amont du variateur ne peut pas assurer cette protection.
Edit : pour info c'est ce modèle (en 5.5k) : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 05121.html
D'accord merci !
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Onduleur et protections
Bonjour,
A priori c'est un variateur chinois de marque Shihlin et de référence SC3. Il y a un manuel en anglais sur leur site et il y a les protections. Bon c'est assez peu clair mais pour un var de 5Kw ils préconisent une protection de 30 ampères ce qui ne parait pas déconnant.
http://www.seec.com.tw/WebTools/FilesDo ... _V1.06.pdf
JC
A priori c'est un variateur chinois de marque Shihlin et de référence SC3. Il y a un manuel en anglais sur leur site et il y a les protections. Bon c'est assez peu clair mais pour un var de 5Kw ils préconisent une protection de 30 ampères ce qui ne parait pas déconnant.
http://www.seec.com.tw/WebTools/FilesDo ... _V1.06.pdf
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Onduleur et protections
Bien vue ! En effet ils conseillent un 30A. Je vais rester sur le 25A. Ça marchait jusqu'à maintenant, je ne vais pas mettre un 32A.JC87 a écrit : ↑28 oct. 2021, 15:42 Bonjour,
A priori c'est un variateur chinois de marque Shihlin et de référence SC3. Il y a un manuel en anglais sur leur site et il y a les protections. Bon c'est assez peu clair mais pour un var de 5Kw ils préconisent une protection de 30 ampères ce qui ne parait pas déconnant.
http://www.seec.com.tw/WebTools/FilesDo ... _V1.06.pdf
JC
Re: Onduleur et protections
Pour information, un variateur de fréquence fait sa propre protection contre les surcharges (faibles surintensité) par paramétrage, il se met en défaut sur surcharge.
Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une protection thermique en amont d'un variateur.
Par contre, une protection contre les courts circuits est nécessaire.
C'est pourquoi généralement, on place en amont d'un variateur, un disjoncteur moteur magnétique. Schneider conseille pour la protection de ses variateurs des disjoncteurs moteurs de la gamme GV2L, c'est à dire des disjoncteurs moteurs magnétiques, sans relais thermique.
Bien veiller par contre à ce que le pouvoir de coupure de la protection soit supérieur à la valeur du courant de court circuit présumé au niveau de cette protection.
Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une protection thermique en amont d'un variateur.
Par contre, une protection contre les courts circuits est nécessaire.
C'est pourquoi généralement, on place en amont d'un variateur, un disjoncteur moteur magnétique. Schneider conseille pour la protection de ses variateurs des disjoncteurs moteurs de la gamme GV2L, c'est à dire des disjoncteurs moteurs magnétiques, sans relais thermique.
Bien veiller par contre à ce que le pouvoir de coupure de la protection soit supérieur à la valeur du courant de court circuit présumé au niveau de cette protection.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Onduleur et protections
Actuellement il y a un disjoncteur standard : Siemens 5SL6325-6, que je voulais remplacé par un plus récent de la marque partenaire de mon entreprise.Ulairi a écrit : ↑29 oct. 2021, 16:38 Pour information, un variateur de fréquence fait sa propre protection contre les surcharges (faibles surintensité) par paramétrage, il se met en défaut sur surcharge.
Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une protection thermique en amont d'un variateur.
Par contre, une protection contre les courts circuits est nécessaire.
C'est pourquoi généralement, on place en amont d'un variateur, un disjoncteur moteur magnétique. Schneider conseille pour la protection de ses variateurs des disjoncteurs moteurs de la gamme GV2L, c'est à dire des disjoncteurs moteurs magnétiques, sans relais thermique.
Bien veiller par contre à ce que le pouvoir de coupure de la protection soit supérieur à la valeur du courant de court circuit présumé au niveau de cette protection.
Donc aucune utilité apparemment d'avoir ce type de disjoncteur "standard" en amont du variateur ou bien ça fait l'affaire (car niveau prix c'est moins cher) ?
Si je suis vos recommandations, il serait plus logique d'installer un disjoncteur magnétique GV2L22 :
https://www.se.com/fr/fr/product/GV2L22 ... 3%A9tique/
Re: Onduleur et protections
Bonjour,
Comme précisé précédement, ce disjoncteur amont ne sert qu'a assurer la protection contre les court circuits à l'entrée du variateur donc seule la fonction magnetique est utilisée. Cependant, il est vrai qu'on trouve plus facilement des magnéto-thermiques. On peut les utiliser en prenant la précaution de regler cette protection thermique au maximum. En effet, les courants harmoniques générés par le variateur pourraient déclencher cette protection si elle est réglée trop juste.
Comme précisé précédement, ce disjoncteur amont ne sert qu'a assurer la protection contre les court circuits à l'entrée du variateur donc seule la fonction magnetique est utilisée. Cependant, il est vrai qu'on trouve plus facilement des magnéto-thermiques. On peut les utiliser en prenant la précaution de regler cette protection thermique au maximum. En effet, les courants harmoniques générés par le variateur pourraient déclencher cette protection si elle est réglée trop juste.