dimensionnement d'un transfo

Message par GUEYE »

Bonjour,

Je viens ici demander votre aide svp car je dois dimensionner un transformateur et en calculant le bilan des puissances, je tombe sur un relais thermique qui m'affiche :


########################################
Puissance consommée en VA <= 2.5 VA AC
Tension circuit de commande 24 V
Pouvoir de coupure C300 : 180 VA, AC-15 (maintien) pour sortie relais
C300 : 1800 VA, AC-15 (appel) pour sortie relais
#################################

et je sais pas si je dois prendre la puissance consommée(2.5VA) ou le pouvoir de coupure avec 180VA au maintien et 1800VA à l'appel.

Pouvez_vous m'aider svp?

Je vous remercie d'avance
Bien Cordialement
Titipass
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Inscription : 28 nov. 2019, 09:26

Re: dimensionnement d'un transfo

Message par Titipass »

Bonjour,
Ce n'est pas très clair pour moi... Un petit schéma serait plus clair...
Je comprends que le relais thermique consomme 2.5 VA et qu'il a une sortie qui peut commander un récepteur avec les caractéristiques suivantes : 180VA en maintien et 1800VA à l'appel. Si c'est bien cela, tu ne dois considérer que les 2.5VA pour ce relais thermique.
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Inscription : 03 mai 2022, 10:31

Re: dimensionnement d'un transfo

Message par GUEYE »

Désolé j'ai pas été clair.

En fait c'est un relais de sécurité et ces informations(toutes les 3 puissances) je les ai trouvé sur la fiche technique du relais de sécurité.

Je mets le lien du relais:

https://fr.rs-online.com/web/p/relais-d ... lsrc=aw.ds

Merci d'avance
Titipass
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Inscription : 28 nov. 2019, 09:26

Re: dimensionnement d'un transfo  RESOLU

Message par Titipass »

Je confirme mon message précédent : les 180 / 1800 VA sont les capacités de commande, le relais en lui même consomme 2.5 VA.
si la charge commandée par ce relais est alimentée par le transfo, il faut évidement la prendre en compte.
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Inscription : 03 mai 2022, 10:31

Re: dimensionnement d'un transfo

Message par GUEYE »

Bonjour,

D'accord, j'avais mal calculé au début et j'avais vu que ça faisait une puissance énorme.

Je vous remercie beaucoup.
Répondre