Bonjour, j'aimerais connaitre l'impact d'un cosphi égal à 1
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compensation électrique
slts,
peut pas répondre, encore jamais vu un cos-phi = 1 (avec des moteurs)
peut pas répondre, encore jamais vu un cos-phi = 1 (avec des moteurs)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Compensation électrique
Salut,
Avec un cos Phi = 1 la puissance utile ou active est égale à la puissance apparente, il n'y a pas de déphasage entre tension et courant.
C'est un circuit purement résistif sans inductance.
L'inductance provoque une perte de puissance active celle qui est utile pour faire tourner un moteur par exemple.
Plus ton moteur à un cos φ bas plus son rendement est mauvais, c'est à dire la puissance absorbée par rapport à la puissance fournie.
Avec un cos φ = 1 (pour moteur ça n'existe pas) mais disons que ton moteur développerait la même puissance que celle que tu lui apportes.
Un appareil avec un cos φ =1 c'est un convecteur par exemple.
Avec un cos Phi = 1 la puissance utile ou active est égale à la puissance apparente, il n'y a pas de déphasage entre tension et courant.
C'est un circuit purement résistif sans inductance.
L'inductance provoque une perte de puissance active celle qui est utile pour faire tourner un moteur par exemple.
Plus ton moteur à un cos φ bas plus son rendement est mauvais, c'est à dire la puissance absorbée par rapport à la puissance fournie.
Avec un cos φ = 1 (pour moteur ça n'existe pas) mais disons que ton moteur développerait la même puissance que celle que tu lui apportes.
Un appareil avec un cos φ =1 c'est un convecteur par exemple.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compensation électrique
slts,
préciser aussi que si ton cos est trop faible tu te fais taper sur les doigts par EDF
préciser aussi que si ton cos est trop faible tu te fais taper sur les doigts par EDF
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 145
- Inscription : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Compensation électrique
Le cos phi = Pabsorbée/S c’est purement au niveau électrique .
Donc si le cos phi est bon , proche de 1 alors l’utilisateur qui a besoin d’une puissance absorbée active P= 1000W
le fournisseur d’énergie devra produire une puissance apparente S= 1000 VA.
Le rendement c’est une puissance mécanique/puissance électrique donc il est essentiellement impacté par les pertes du moteur ( joule,fer ,mécanique etc.)
Donc si le cos phi est bon , proche de 1 alors l’utilisateur qui a besoin d’une puissance absorbée active P= 1000W
le fournisseur d’énergie devra produire une puissance apparente S= 1000 VA.
Le rendement c’est une puissance mécanique/puissance électrique donc il est essentiellement impacté par les pertes du moteur ( joule,fer ,mécanique etc.)
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Re: Compensation électrique
Il s'agit en fait d'une installation électrique composée de quelques moteurs asynchrones et j'ai remarqué sur l'afficheur de leur armoire de compensation un cos phi en moyenne à 0,99 voir 1. D'où ma question de savoir si une armoire de compensation programmée avec pour consigne un cosphi=1 pourrait être un problème.
-
- Dieu du process
- Messages : 980
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Compensation électrique
Vu le prix que coute ce genre d'installation, je pense que si c’était un problème les industriels se contenteraient de ne pas en installer.Judoboy a écrit : ↑21 juin 2022, 12:41 Il s'agit en fait d'une installation électrique composée de quelques moteurs asynchrones et j'ai remarqué sur l'afficheur de leur armoire de compensation un cos phi en moyenne à 0,99 voir 1. D'où ma question de savoir si une armoire de compensation programmée avec pour consigne un cosphi=1 pourrait être un problème.