prise à "insertion de circuit"

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Avatar de l’utilisateur
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Inscription : 05 févr. 2016, 14:03

Re: prise à "insertion de circuit"

Message par neonavy »

Francisco a écrit :Salut.
on ne sait pas si la machine a été homologuée il me semble.
Pour la bonne et simple raison qu'elle n'a pas été contrôlée (et qu'on a aucune certitude qu'elle le soit).
Mais le client semblait satisfait.
Francisco a écrit : Perso, j'aurais utilisé un G9SP, ( je sais, vous n'aimez pas Omron, mais c'est comme ça) dans lequel j'aurais programmé toutes les configurations. Et au moyen de la fonction sélecteur, j'aurais validé le fonctionnement correspondant.
Niveau de sécurité garanti.
On est Siemens pour une question de "standard" (tous nos programmes y sont déjà écris et nous n'avons ni le temps ni les moyens de développer sous une autre marque) et de maintenance (Siemens est facilement disponible partout dans le monde).
Répondre