Générateur 4-20 mA

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électronique. Forum, conseil, astuce et entraide sur le dépannage de carte électronique ou divers conseils .
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Générateur 4-20 mA

Message par Bernardo59 »

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'un générateur 4-20 mA qui pourrait fonctionner sur un module d'entrées analogiques STB de type ACI 3020.
J'ai 15 mesures à tester mais je ne peux pas rentrer avec mon générateur 4-20 mA qui coute +1000€ car le lieu est contaminé radiologiquement.
J'ai donc voulu acheter un générateur 4-20 mA low-cost sur RS, celui ci:

Image

Au final, ça marche pas. On dirait que la boucle est ouverte quand je le branche à ma carte d'entrées analogique.

Auriez-vous une autre solution que celui-ci ?

Merci, Ben.
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Générateur 4-20 mA

Message par josé »

bonjour,
J'ai le même générateur :P
pour vérifiez si une entrée, une vanne de positionnement etc...
C'est suffisant pour mon utilisation.
Je ne connais pas les STB de type ACI 3020 c'est quoi de 2 fils, 4 fils ?
Créateur de pannes ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Générateur 4-20 mA

Message par itasoft »

slts,
un générateur pas cher
4_20mA.JPG
4_20mA.JPG (17.92 Kio) Consulté 5862 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Générateur 4-20 mA

Message par Bernardo59 »

Bonjour à tous,

Tout d'abord merci pour vos réponses.
José, tu as déjà réussi à faire fonctionner le générateur ? Quand je l'allume j'ai la LED "OVERLOAD" qui s'affiche et pourtant la pile est neuve...
Est-ce que le générateur peut marcher dans mon cas ? Logiquement j'ai envie de répondre oui mais honnétement j'ai un doute.
La carte ACI0320 est une carte classique excepté qu'elle ne fournit rien en tension, c'est à toi de lui donner le 4-20mA.
En faite, c'est une carte classique.

Merci Itasoft pour ton schéma, je vais voir si ça peut marcher dans mon cas.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Générateur 4-20 mA

Message par philou77 »

Salut !

Overload ca veut dire surcharge.. pas pile naze !!

un petit court circuit peut en être la cause !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Générateur 4-20 mA

Message par itasoft »

slts,
Je connais pas La carte ACI0320 mais j'ose espérer que c’est des voies isolées (je veux dire isolées entre elles) , sinon gros problèmes en perspective.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Générateur 4-20 mA

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Avant même de l'avoir testé j'avais déja la LED OVERLOAD qui était allumé, c'est pourquoi je pose la question.
La carte fonctionne parfaitement, je n'ai pas de soucis avec ça.

Je vais refaire un essai aujourd'hui.
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 104
Inscription : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Générateur 4-20 mA

Message par Laurent »

Salut,

pour ma part, j'utilise un convertisseur de signal ULCOS 900D1, de JM Concept.
Il y a un mode Simulation qui permet de faire varier le signal de sortie avec l'affichage adapté. Ca fonctionne super bien.
C'est toujours plus cher que la pile et le potentiomètre, mais c'est simple à utiliser. Ils sont vendus à 75 €, je crois.
Laurent
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Générateur 4-20 mA

Message par Francisco »

Le point bloquant c'est l'irradiation...

Faut que ça coûte 0€ ou à peine plus vu que c'est perdu.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Générateur 4-20 mA

Message par Bernardo59 »

Bonjour à tous,

Merci pour votre aide.
Au final on a décidé que c’était au client de faire varier ses mesures... :mrgreen:
Du coup, plus de générateur 4-20mA à utiliser ! Ça m’enlève une épine du pied.
Répondre