Communication entre deux centrales

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électronique. Forum, conseil, astuce et entraide sur le dépannage de carte électronique ou divers conseils .
nabilo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 06 août 2017, 22:45

Communication entre deux centrales

Message par nabilo »

bonsoir

je suis en stage PFE, le sujet est (amélioration des performances de système de sécurité incendie) j'ai eu un petit problème celui de faire communiquer deux centrales. J'explique l'usine est t’équiper d'un système extinction a gaz et un système de sécurité incendie chaque système possède une central.
le problème c'est comment faire le lien entre les deux centrales de tel sorte quand l'extinction a gaz se déclenche on reçoit un message sur la central du système de sécurité incendie.

la central système de sécurité incendie: BALTIC 512 - Finsecur.

NB: les centrales sont a 200 mètres de distance.

svp si il y'a des propositions ou suggestions n’hésitez pas de me l'écrire et merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication entre deux centrales

Message par itasoft »

slts,
je ne connais pas ce matériel, j'essaye juste de comprendre la question

de tel sorte quand l'extinction a gaz se déclenche on reçoit un message sur la central du système de sécurité incendie.
-Quel type de message , un signal du type TOR ?
-Que doit'on faire avec cette information sur la centrale du système de sécurité ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
nabilo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 06 août 2017, 22:45

Re: Communication entre deux centrales

Message par nabilo »

le message permet de signaler des alarmes en provenance du système d'extinction automatique, et de pouvoir identifier la localisation précise de l'origine d'alarme et de fournir aux services de secours le maximum d'informations pour intervenir rapidement sur le lieu du sinistre.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication entre deux centrales

Message par itasoft »

OK,
reste a savoir si sur ces centrales existe un port de communication autre que celui pour le PC ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Communication entre deux centrales

Message par Bernardo59 »

Salut,

http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... -06-16.pdf

Voir page 13. Apparemment c'est possible en Modbus RS485.

Edit:
Document complet sur le réseau Modbus de ton appareil: http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... 1-2011.pdf
nabilo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 06 août 2017, 22:45

Re: Communication entre deux centrales

Message par nabilo »

Bonjour

Merci Bernardo59 a toi egalement itasoft.

C'est bon je vais voir le raccordement de la connexion en Modbus RS485.
Répondre