bonsoir
je suis en stage PFE, le sujet est (amélioration des performances de système de sécurité incendie) j'ai eu un petit problème celui de faire communiquer deux centrales. J'explique l'usine est t’équiper d'un système extinction a gaz et un système de sécurité incendie chaque système possède une central.
le problème c'est comment faire le lien entre les deux centrales de tel sorte quand l'extinction a gaz se déclenche on reçoit un message sur la central du système de sécurité incendie.
la central système de sécurité incendie: BALTIC 512 - Finsecur.
NB: les centrales sont a 200 mètres de distance.
svp si il y'a des propositions ou suggestions n’hésitez pas de me l'écrire et merci d'avance.
Communication entre deux centrales
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Communication entre deux centrales
slts,
je ne connais pas ce matériel, j'essaye juste de comprendre la question
de tel sorte quand l'extinction a gaz se déclenche on reçoit un message sur la central du système de sécurité incendie.
-Quel type de message , un signal du type TOR ?
-Que doit'on faire avec cette information sur la centrale du système de sécurité ?
je ne connais pas ce matériel, j'essaye juste de comprendre la question
de tel sorte quand l'extinction a gaz se déclenche on reçoit un message sur la central du système de sécurité incendie.
-Quel type de message , un signal du type TOR ?
-Que doit'on faire avec cette information sur la centrale du système de sécurité ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Communication entre deux centrales
le message permet de signaler des alarmes en provenance du système d'extinction automatique, et de pouvoir identifier la localisation précise de l'origine d'alarme et de fournir aux services de secours le maximum d'informations pour intervenir rapidement sur le lieu du sinistre.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Communication entre deux centrales
OK,
reste a savoir si sur ces centrales existe un port de communication autre que celui pour le PC ?
reste a savoir si sur ces centrales existe un port de communication autre que celui pour le PC ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Communication entre deux centrales
Salut,
http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... -06-16.pdf
Voir page 13. Apparemment c'est possible en Modbus RS485.
Edit:
Document complet sur le réseau Modbus de ton appareil: http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... 1-2011.pdf
http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... -06-16.pdf
Voir page 13. Apparemment c'est possible en Modbus RS485.
Edit:
Document complet sur le réseau Modbus de ton appareil: http://downloads.finsecur.com/docs/ECS_ ... 1-2011.pdf
Re: Communication entre deux centrales
Bonjour
Merci Bernardo59 a toi egalement itasoft.
C'est bon je vais voir le raccordement de la connexion en Modbus RS485.
Merci Bernardo59 a toi egalement itasoft.
C'est bon je vais voir le raccordement de la connexion en Modbus RS485.