Message par Crusty »

Bonsoir !
J'ai une alim 24Vdc 5A (siemens 307-1EA01-0AA0) qui fait du bruit à crever une fois chargée (genre acouphène pour ceux qui savent ^^), je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce type de blem et s'il avait trouvé THE solution ?
C'est pas la première fois que je tombe sur des alim qui font ce genre de bruit (à en parler, ça me rappelle que j'ai une schneider 24Vdc 5A aussi qui fait pareil)... surtout que je sais que ces modèles ne sont pas "bruyants" d'origine. Merci !
Never forget the power of the panda !!!
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Alim stabilisée 24v (siemens 307) fait du bruit

Message par Francisco »

Salut
Quel est le régime de neutre?
Est-ce permanent ou pendant un fonctionnement sur groupe électrogène?
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Alim stabilisée 24v (siemens 307) fait du bruit

Message par itasoft »

slts,
c'est une alim. à découpage ou avec un transfo ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Alim stabilisée 24v (siemens 307) fait du bruit

Message par philou77 »

Salut,

C'est surement une alim à découpage.

De par leur construction, elles générent des sifflements, normalement inaudibles, mais certaines peuvent en faire..
Souvent à des régimes de consommation très faible.
Ce n'est pas 'normal' mais pas alarmant non plus...
Ton alim peut faire ce bruit pendant des années.... Ce n'est pas forcément annonciateur de défaillance.

amha..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Alim stabilisée 24v (siemens 307) fait du bruit

Message par itasoft »

Slts,
Si c’est une alim à découpage je pense aussi de faire un essai en augmentant la charge à la limite de puissance nominale.
(en gros, charger la mule, lol)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Crusty
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 31
Inscription : 26 juil. 2017, 22:43
Localisation : Gelbik

Re: Alim stabilisée 24v (siemens 307) fait du bruit

Message par Crusty »

Bonsoir ! Oui, c'est une alim à découpage.
Je sais qu'elles peuvent générer du bruit en charge et que ça ne pose pas de problème mais je voulais savoir s'il pouvait avoir moyen de limiter ce bruit, genre changer une capa ou une self ? Parce que je pensais l'utiliser pour mes bidouilles mais passer une heure voire plus avec ce bruit, c'est juste pas possible...
Je viens de faire un test sur un moteur 120W sans charge, son audible à l'identique :-/
Vais faire une vérif à l'ancienne, un tit bout de bois collé à l'oreille pour bien localiser le bruit :-D
Never forget the power of the panda !!!
Avatar de l’utilisateur
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Inscription : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: Alim stabilisée 24v (siemens 307) fait du bruit

Message par steph31 »

Bonsoir
Deux possibilités :
C'est une vibration mécanique, ou électronique.

Mécanique, tu peux refaire les soudures du flybak en le forçant un peu, une nouvelle position peut lui convenir. Il manque peut-être de colle ou d'imprégnation à un endroit, rajouter une colle ou un vernis aux joints.

Electronique, tu peux remplacer le condo que tu suspectes par un de même valeur et de même catégorie.

Trouver sur un forum : Un gas qui avait son alim qui sifflait.
C'est le condo de 10 nf (pastille) qui vibrer... je l'ai remplacé par un autre modèle et c'est nickel !!
Avatar de l’utilisateur
Crusty
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 31
Inscription : 26 juil. 2017, 22:43
Localisation : Gelbik

Re: Alim stabilisée 24v (siemens 307) fait du bruit

Message par Crusty »

steph31 a écrit : 12 oct. 2017, 20:10 Bonsoir
Deux possibilités :
C'est une vibration mécanique, ou électronique.

Mécanique, tu peux refaire les soudures du flybak en le forçant un peu, une nouvelle position peut lui convenir. Il manque peut-être de colle ou d'imprégnation à un endroit, rajouter une colle ou un vernis aux joints.

Electronique, tu peux remplacer le condo que tu suspectes par un de même valeur et de même catégorie.

Trouver sur un forum : Un gas qui avait son alim qui sifflait.
C'est le condo de 10 nf (pastille) qui vibrer... je l'ai remplacé par un autre modèle et c'est nickel !!
J'ai pété mon alim en la démontant l'autre jour -_- rien de bien méchant genre je vais devoir rajouter des pattes au pcb alim ^^ Je fais ça demain + refaire toutes les soudures pour commencer et je reviens vous dire ce qu'il en est !
Merci pour ton aide steph !

[edit] Trop de taf en ce moment pour m'occuper de mon alim, je mets ça en stand bye :-/