Convertisseur température en tension

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électronique. Forum, conseil, astuce et entraide sur le dépannage de carte électronique ou divers conseils .
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Convertisseur température en tension

Message par AKMcFly »

Bonjour,
j'ai en ma Possession un Convertisseur Crouzet température en tension Référence: 88950151
j'aurais besoin de s'avoir les valeurs de conversion ? car je ne trouve aucun documentation à ce sujet.
Exemple à 0°C quelle tension sort ? à 28/30/32 aussi ... Si quelqu'un sait cela m'aiderais beaucoup ^^
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Convertisseur température en tension

Message par Brebiou »

Salut,

En 2s sur Google, j'ai trouvé ceci:
Capture.PNG
En gros 0V = -40° et 10V = +40°

Tu n'as pas la possibilité de vérifier directement entre la température de ta pièce et le voltage qui en découle?
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Re: Convertisseur température en tension

Message par AKMcFly »

Non la température que je vais mesurer sera de l'eau avec une sonde Pt100; les températures seront généralement entre 28 et 32 °C mais le soucis c'est que actuellement je programme mon automate mais du coup pour l'entrée analogique de mon automate je ne connais pas la valeur exact qui sera indiqué pour défénir 28°C ou autre donc pour y mettre mes conditions sur le programme c'est compliqué
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Convertisseur température en tension

Message par skip74 »

Salut

On t'a répondu... Tu aura 0v pour -40'C et 10V 40'C.
C'est linéaire donc par ex 5v fera 0'C...

Après combien va donner ton entrée analogique pour 0v et combien pour 10v ça c'est dans la documentation de l'automate....
Mais sans connaître le modèle😶

A+
Avatar de l’utilisateur
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 712
Inscription : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Convertisseur température en tension

Message par maxpeigne »

Oulala ca manque de ponctuation tout ça!

Dans le pire des cas si tu ne trouves aucune doc tu peux essayer de le déterminer par toi même.

Si tu as un appareil de mesure fiable ou un thermometre à mercure, tu fais des essais à différentes températures et tu reléves les tensions que tu as.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Convertisseur température en tension

Message par Béryl »

maxpeigne a écrit : 11 déc. 2018, 12:01 Oulala ca manque de ponctuation tout ça!
<Mode_hs>
C'est le problème des messages envoyés depuis un téléphone.
Un infâme pavé compact, le plus souvent sans ponctuation.
Une horreur qui remplace le langage sms et qui est en train d'envahir tous les forums.
Perso, dès que je croise un pavé pareil, je zappe.
</ Mode_hs>
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Convertisseur température en tension

Message par Ulairi »

AKMcFly a écrit : 10 déc. 2018, 10:39 Bonjour,
Je souhaite programmer un automate:
API - Module de commande Crouzet 88974042 Millenium 3 Smart CD12 S 24 V/DC
Pour ce type d'automate, les entrées analogiques sont converties en numérique sur 10 bits.
0 V => 0
10 V => 1023

Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
AKMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 27
Inscription : 07 déc. 2018, 16:39

Re: Convertisseur température en tension

Message par AKMcFly »

D'accord merci, donc j'imagine que l'automate est donc capable lui même de ce dire que tel valeur correspondra a tel température ?
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Convertisseur température en tension

Message par Ulairi »

Non, l'automate ne traite que des valeurs numériques. C'est au programmateur d'être capable de dire à quelle température correspond telle ou telle valeur numérique. L'automate ne connait pas les caractéristiques du matériel qu'on connecte sur son entrée analogique, c'est le programmateur qui les connait.

Par exemple ici avec les données ci-dessus : une valeur numérique de 512 signifie que la PT100 mesure une température de 0°C.

Il est possible toutefois d'utiliser le bloc fonction "Gain" permet de faire une mise à l'échelle un peu plus "intuitive" par exemple en passant d'une plage de variation de la valeur numérique de 0 à 1023 à une plage de variation de -4000 à +4000 pour obtenir une valeur numérique lisible en centième de °C.

Pour 23,8 °C :
2018-12-17_1832.png
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Répondre