Récupérer signal capteur 5v

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électronique. Forum, conseil, astuce et entraide sur le dépannage de carte électronique ou divers conseils .
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Récupérer signal capteur 5v

Message par papaya »

Bonjour
Je cherche à récupérer le signal d'un capteur 5v dans un automate.
IMG_20190823_094317-768x1024.jpg
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter


Il vous manque certainement des infos pour m'aider, demander les je fournirais celle que je peux.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Récupérer signal capteur 5v

Message par itasoft »

slts,
Récupérer les impulsions sur une entrée rapide de l'automate (entrée pour codeur incrémental 5Vcc)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: Récupérer signal capteur 5v

Message par papaya »

Bonjour
Merci pour cette réponse.
Mon automate est un zelio.
Je n'ai pas besoin de récupérer toute les impulsion.
Un changement d'état suffit. Peut importe si je loupe de impulsion.
Je souhaite juste savoir si la roue a tournée.

Je ne sais pas si le zelio a une entrée rapide.
Le problème c'est que se capteur est dans une machine alimenter en 230v qui fabrique son 5 v et mon automate sur une alimentation séparée en 24v et je ne sais pas si je peux mélanger ces potentiels..

J'ai essayé avec un relais 5v
IMG_20190823_094337-768x1024.jpg
Mais je n'ai pas réussi à faire coller mon relais avec la sortie du capteur en faisant tourner la roue doucement à la main.

Sur le capteur il y a 3 fils.
Rouge, noir, et orange.

Je pensais que rouge et noir sont le + et le-.
Mais non.

Si je branche mon relais sur rouge et orange il est alimenter en permanence.

Je me suis renseigné sur un forum électronique on me parle de transistor au lieu de relais, car le relais ne supporte pas de telle fréquence. Je n'ai trouvé ces transistor que en composant électronique, ceux qui veut dire faire un circuit, trouver les composants et ce ne sera pas protéger, il faudrait faire une boîte pour mettre le circuit dedans..

https://forums.futura-sciences.com/elec ... ur-5v.html

En cherchant sur internet j'ai l'impression qu'un optocoupleur pourrait faire l'affaire. (Je ne sais pas ce que c'est un optocoupleur)

Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer un temps soit peu.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Récupérer signal capteur 5v

Message par itasoft »

slts
sur le capteur il y a 3 fils.
Rouge, noir, et orange.
-----------
Rouge= +5V
orange=0V
noir= sortie des impulsions
pour connecter la sortie 5v du capteur à une entrée 24v du ZELIO il faut faire un point commun entre l'alim 5 V avec l'alim 24 Vcc du ZELIO
exemple:
cliquer dessus
_1234.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: Récupérer signal capteur 5v

Message par papaya »

Merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai cherché un peu plus d'info sur comment faire un point commun, sans succès pour l'instant, si tu a un lien ou des mots clef.
Même si ton schéma est très clair. Merci.
J'aimerais comprendre un peu plus sur le point commun.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Récupérer signal capteur 5v

Message par itasoft »

équivalent à :
-----------
_barr.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 177
Inscription : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

Re: Récupérer signal capteur 5v

Message par steph31 »

Bonsoir

Ce type de capteur est une simple LED IR et un photo-transistor.
Un exemple:
https://www.vishay.com/docs/81147/tcst2103.pdf

Le capteur a 4 broches. il y a 3 fils sur le circuit car il y a 2 broches relier ensemble.
Il faudrait connaitre la référence du capteur, car celui ci dois fonctionné en 24V sans problème. Il suffi de remplacé la résistance sur le circuit par une de valeur plus élevée 2,2Kohms devrais faire l'affaire.

@+