@fish, tu as rien compris mon pauvre , les caractéristiques de la prise n'ont rien rien à voir avec la section des fils utilisés.
la norme veux dire que si tu es en courant continu tu ne doit pas dépasser les 10A même en mettant du fil de 16mm2 ou de la barre de cuivre, LOL
3 moteurs sur 1 variateur
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
je vous interrompt un instant dans votre débat sur les prises pour vous dire que j'ai enfin réussi a faire tourner mes moteur sur mon variateur .
J'ai pour cela, après avoir essayer en u/f sans succès,
augmenter le paramètre 124: courant moteur a 8,5 A.
Pour l'instant ça tourne pas mal a 50Hz, mais a 100Hz il font un peu un bruit de casserole (même si 50/ 60 Hz devrait suffire pour mon application) , a mon avis il y a moyen d'optimiser les paramètres : fiche technique moteur: Si vous avez des conseil sur les paramètres a ajuster je suis tout ouïe.
J'ai pour cela, après avoir essayer en u/f sans succès,
augmenter le paramètre 124: courant moteur a 8,5 A.
Pour l'instant ça tourne pas mal a 50Hz, mais a 100Hz il font un peu un bruit de casserole (même si 50/ 60 Hz devrait suffire pour mon application) , a mon avis il y a moyen d'optimiser les paramètres : fiche technique moteur: Si vous avez des conseil sur les paramètres a ajuster je suis tout ouïe.
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Itasoft, on n'a pas gardé les cochons ensemble, alors un peu de respect "mon pauvre".itasoft a écrit : ↑22 oct. 2018, 21:38 @fish, tu as rien compris mon pauvre , les caractéristiques de la prise n'ont rien rien à voir avec la section des fils utilisés.
la norme veux dire que si tu es en courant continu tu ne doit pas dépasser les 10A même en mettant du fil de 16mm2 ou de la barre de cuivre, LOL
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
@fish, désolé pour le terme « mon pauvre » ça m’as échappé, ceci dit, l’incident est clos, et que chacun garde ses propres cochons.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr