ATV32 et alimentation

Message par or3l »

bonjour;

j'aurais une question technique :

J'ai un système alimenté en 3 phases Delta 240V no neutral ( Tension entre 2 phases de 240V ) dans un pays d Amérique centrale.

Je me demandais si les ATV 32 version monophasé pouvait être alimenter par L1 et L2 donc en lieu et place de L et N ?

Merci d 'avance
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: ATV32 et alimentation

Message par philou77 »

Salut !

Oui un variateur Monophasé 240V peut être alimenté entre deux phases (240v entre phases).
vérifie la fréquence aussi.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
or3l
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 53
Inscription : 14 sept. 2016, 21:44
Localisation : Ardéche

Re: ATV32 et alimentation

Message par or3l »

Ok merci , c est du 60 hz.

Par contre , j ai 3 vars.je peux utiliser L1L2, L1L3 et L2L3 pour chacun ?
Y a pas de probleme de dephasage ou autre ? Ou vaut mieux se servir d une seule paire pour les 3 ?

Sinon j utilise des variateurs en 0,55 et 0,37 kw .
Quel type de disjoncteur gv2me je dois associer aux puissance a savoir que c poir piloter des moteurs BMP de schneider
Avatar de l’utilisateur
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: ATV32 et alimentation

Message par Cyril93 »

Salut,

Faux pas déséquilibrer trop le réseau quand même. Sinon pour l'alim du bus DC des variateurs je ne vois pas de problème.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: ATV32 et alimentation

Message par philou77 »

Salut !

Rien à craindre côté déphasage, le variateur refait sa fréquence propre en sortie.

Ne pas déséquilibrer le réseau, oui c'est toujours mieux.

Pour la protection, prendre un GV magnétique seulement (pas magnéto thermique, le variateur protège le moteur) regarde le courant absorbé par le variateur (qui est légèrement plus important que la puissance moteur.
N'oublie pas de mettre en série deux pôles du GV (utilisation en bipolaire du tripolaire).
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
or3l
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 53
Inscription : 14 sept. 2016, 21:44
Localisation : Ardéche

Re: ATV32 et alimentation

Message par or3l »

ok merci pour les conseils =)

qu'entends tu par déséquilibrer le réseaux ?
Tu veux dire qu'il est préférable de prendre les 3 paires différentes comme je l'ai stipuler ci avant ?

concernant les disjoncteurs , la personne avant moi mettait des GV2ME06 1-1.6 A pour des ATV32H055M2 ( 230V).
Hors en te lisant sur l 'ATV ya ecrit i(A) = input 7.9max output 3.7..
Vu que cela fonctionnait bien je comprends plus trop lol

du coup pour cet appareil vous me conseillé quel protection?

Je precise que dans l 'ATV le courant thermique est reglé sur 1.5.
Avatar de l’utilisateur
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: ATV32 et alimentation

Message par Cyril93 »

Ne pas confondre déclenchement magnétique et thermique
or3l
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 53
Inscription : 14 sept. 2016, 21:44
Localisation : Ardéche

Re: ATV32 et alimentation

Message par or3l »

c'est pas faux ...
d apres la doc le ME06 a un declenchement magnetique de 22.5A.

Mais en sachant que mon disjoncteur "premier " du systeme est a 16A...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: ATV32 et alimentation

Message par philou77 »

Re !

Oui c'est préférable de répartir les couples de phases.

Magnétique = protection des court circuit
Thermique = protection des surcharges (sur consommation de courant)

tu peux mettre un magnéto thermique en amont du variateur si tu veux mais la surconsommation est déjà controlée par le variateur donc...double emploi.
un simple magnétique fera amplement l'affaire.. à toi de voir.

tu dois regarder le courant permanent (un courant 1-1.6A indique la plage normale de protection).
Ensuite, le courant de déclenchement, c'est selon la courbe du disjoncteur (protection moteur = plusieurs fois In pour le démarrage) !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
or3l
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 53
Inscription : 14 sept. 2016, 21:44
Localisation : Ardéche

Re: ATV32 et alimentation

Message par or3l »

Merci