petite vitesse sur ATV312
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
petite vitesse sur ATV312
Bonjour à tous,
Je cherche à faire fonctionner un ATV312 en petite vitesse pendant quelques secondes après une condition de bourrage sur une ligne de condi.
Actuellement, ce variateur fait tourner 2 cadenceurs à une vitesse de 25Hz. Il n'est pas sur un réseau Modbus mais est piloté via un OTB.
Menu SET :
- LSP = 25
- HSP = 40
Menu FUN :
- PSS -> PS2 = LI3
- PSS -> SP2 = 10.0
Câblage actuel sur le bornier de commande :
R1A -> entrée I3 sur OTB
R1C -> contacteur moteur
LI1 -> sortie Q5 sur OTB
Switch en position Source
J'utilise la sortie Q4 de l'OTB pour l'affecter à ma marche petite vitesse (10Hz). J'ai donc ponté LI3 avec +24V et relié LI3 -> Q4.
Mais rien ne se passe dès l'activation de ma sortie Q4.
Je cherche à faire fonctionner un ATV312 en petite vitesse pendant quelques secondes après une condition de bourrage sur une ligne de condi.
Actuellement, ce variateur fait tourner 2 cadenceurs à une vitesse de 25Hz. Il n'est pas sur un réseau Modbus mais est piloté via un OTB.
Menu SET :
- LSP = 25
- HSP = 40
Menu FUN :
- PSS -> PS2 = LI3
- PSS -> SP2 = 10.0
Câblage actuel sur le bornier de commande :
R1A -> entrée I3 sur OTB
R1C -> contacteur moteur
LI1 -> sortie Q5 sur OTB
Switch en position Source
J'utilise la sortie Q4 de l'OTB pour l'affecter à ma marche petite vitesse (10Hz). J'ai donc ponté LI3 avec +24V et relié LI3 -> Q4.
Mais rien ne se passe dès l'activation de ma sortie Q4.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: petite vitesse sur ATV312
Salut.
si LSP =25 tu vas avoir du mal à tourner à 10 Hz !! LSP c'est la vitesse Minimum
si LSP =25 tu vas avoir du mal à tourner à 10 Hz !! LSP c'est la vitesse Minimum
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
Re: petite vitesse sur ATV312
Oui je sais. Mais si je change la valeur de LSP, ma vitesse de fonctionnement normal LI1 s'en retrouve affectée, ce que je ne veux pas.
En gros LSP = 10Hz équivaut à LI1 = 10Hz. Or LI1 doit rester à 25.
En gros LSP = 10Hz équivaut à LI1 = 10Hz. Or LI1 doit rester à 25.
- chgui
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 123
- Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: petite vitesse sur ATV312
Salut, regarde le paramètre "CHS" dans le menu fonction "FUN" puis après il faudra régler "HSP2" regarde page 250 de la doc
Re: petite vitesse sur ATV312
Bonjour, vous devez obligatoirement mettre LSP à 10 Hz
Menu SET :
- LSP = 10.0 Hz
- HSP = 40.0 Hz
Menu FUN :
- PSS -> PS2 = LI3
- PSS -> SP2 = 25.0 Hz
En fonctionnement normal, valider LI1 et LI3 => fonctionnement à 25 Hz
En condition de bourrage, valider uniquement LI1 => fonctionnent à 10 Hz
Menu SET :
- LSP = 10.0 Hz
- HSP = 40.0 Hz
Menu FUN :
- PSS -> PS2 = LI3
- PSS -> SP2 = 25.0 Hz
En fonctionnement normal, valider LI1 et LI3 => fonctionnement à 25 Hz
En condition de bourrage, valider uniquement LI1 => fonctionnent à 10 Hz
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Inscription : 15 mars 2017, 06:35
- Localisation : Lyon
Re: petite vitesse sur ATV312
Je ne trouve pas CHS ni HSP2 dans ma doc Schneider et celle-ci s'arrête à 126 pages.
D'accord mais au niveau du câblage, ce que j'ai fait est correct ? il faut utiliser le 24V avec Li3 ou ponter Li1 avec Li3 ? Car là ma sortie Q4 ne s'active jamais.Ulairi a écrit : ↑16 mars 2017, 00:27 Bonjour, vous devez obligatoirement mettre LSP à 10 Hz
Menu SET :
- LSP = 10.0 Hz
- HSP = 40.0 Hz
Menu FUN :
- PSS -> PS2 = LI3
- PSS -> SP2 = 25.0 Hz
En fonctionnement normal, valider LI1 et LI3 => fonctionnement à 25 Hz
En condition de bourrage, valider uniquement LI1 => fonctionnent à 10 Hz
- chgui
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 123
- Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: petite vitesse sur ATV312
Re, oui c'était la doc ATV320 je croyais que c'était les mêmes, Donc c'est page 73 PSS puis page 120 PS2
PSS- b [VITESSES PRESELECT.] menu "fun"
Nota : La fonction "Vitesses présélectionnées" fait l’objet d’incompatibilités avec d’autres fonctions (voir page
21).
PS2 M [2 vitesses présél.]
PSS- b [VITESSES PRESELECT.] menu "fun"
Nota : La fonction "Vitesses présélectionnées" fait l’objet d’incompatibilités avec d’autres fonctions (voir page
21).
PS2 M [2 vitesses présél.]
Re: petite vitesse sur ATV312
Si une sortie automate ne s'active pas, c'est plus probablement un problème de programmation de l'automate qu'un problème de câblage.
Maintenant, pour le câblage des entrées TOR variateur, il faut se référer au schéma de câblage de la doc technique du variateur :
Les contacts qui pilotent les entrées TOR variateurs (LI1, LI2 etc.) sont dans votre cas les sorties TOR de l'OTB.
Se référer à la doc technique de l'OTB utilisé pour le schéma de principe de câblage des sorties TOR.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: petite vitesse sur ATV312
bonjour,
Il y a un switch sur l'ATV pour sélectionner la source du 24V, cela permet de sélectionner des contact relais ou du 24V de sorties automates
de mémoire il a 3 positions
Il y a un switch sur l'ATV pour sélectionner la source du 24V, cela permet de sélectionner des contact relais ou du 24V de sorties automates
de mémoire il a 3 positions
Créateur de pannes ...