Bonjour,
je possède un variateur PARKER HPC5 en défaut avec le code erreur 7.
Je n'ai pas de documentation , quelqu'un en possèderait t il une ?
Ou pourrait m'éclairer sur ce code défaut ?
Merci
Rémi
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: PARKER

Message par Ulairi »

Bonjour,

si cela peut aider pour la recherche, ces variateurs étaient à l'origine des variateurs de la société italienne S.B.C. Motovariatori qui est ensuite passée dans le giron Parker.

Image

Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
bacmrbt
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 07 juin 2017, 23:50

Re: PARKER

Message par bacmrbt »

Bonjour,
merci pour l'info mais malgré des recherches dans ce sens , impossible de trouver une notice ou tout autres éléments qui me permettrais d'avancer.
Rémi
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: PARKER

Message par Bernardo59 »

Salut,

Tu as contacté Parker ? Ils peuvent peut-être te l'envoyer, non?
bacmrbt
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 07 juin 2017, 23:50

Re: PARKER

Message par bacmrbt »

Bonjour,
j'ai contacté parker et ils m'ont envoyé la doc du HPD qui est "presque pareille" mais il n'ont pas celle du hpc car trop ancienne et pas fabriqué par eux.
le HPD et le HPC n'ont pas les mêmes codes défauts : sur le HPC le fabriquant de ma machine CNC nous dit que erreur 7 est problème de sous alimentation alors que sur le hpd erreur 7 est une erreur externe.
Sur ma machine , j'ai trois variateur et en les intervertissant pour test l'erreur suit toujours le même variateur.
Mes alimentation sont bonnes sinon les autres variateurs auraient le même défaut.
Je pense que le variateur a un problème.
J'envisage donc d'en acheter un et y transférer la programmation.
La documentation du variateur me serait d'un grand secours pour connaitre la procédure de sauvegarde et de restauration des paramètres.
J'ai celle du HPD mais j'hésite......