Bonjour
Avez vous déjà effectuer un remplacement de variateur
Quelle difficulté avez vous rencontré.
Qui aurais un tutoriel sur cette manipulation.
Cdt
Upgrade variateur Siemens 420 en Siemens g120
-
- Première mise en service
- Messages : 51
- Inscription : 17 juin 2016, 23:40
Re: Upgrade variateur Siemens 420 en Siemens g120
Hello J'ai déjà fait l'upgrade d'un variateur MicroMaster vers un G120
Pas mal d'adaptation sur les formats de trame d'échange profibus pour être sur de conserver les mêmes infos et mêmes ordres de pilotages
Mis à part ce point sur lequel il faut faire attention je n'ai pas eu de problème particuliers pour la remise en service de l'installation.
L'application était la variation de vitesse d'une molette sur une rectifieuse
Si jamais tu a besoin d'aide hésite pas
Pas mal d'adaptation sur les formats de trame d'échange profibus pour être sur de conserver les mêmes infos et mêmes ordres de pilotages
Mis à part ce point sur lequel il faut faire attention je n'ai pas eu de problème particuliers pour la remise en service de l'installation.
L'application était la variation de vitesse d'une molette sur une rectifieuse
Si jamais tu a besoin d'aide hésite pas