Bonjour,
Je viens de remplacer un variateur schneider ATV28HU41N4 par un ATV320U22N4C
L'application est la rotation d'une grue avec deux vitesse et un frein "de parking"
J'ai mis en place la "macro config" Levage (Hst) qui est la seule à avoir le freinage. (commande du frein avec le relais R2)
Dans cette configuration je ne peux plus paramétrer LI3 (entrée logique 3)
Je n'ai pas l'habitude de ces macroconfig, y a t'il une subtilité pour modifier une macro config existante ?
Ou est-ce qu'il faut que j'utilise une autre macro config comme base de programmation ?
Je n'ai que la molette verte et l’écran à LED pour paramétrer (normalement cela suffit largement !!)
J'ai trouvé une solution, mais elle me rajoute un relais pour mettre le 10V en consigne AI1 et cela ne me plait pas esthétiquement.
Si l'un d'entre vous connait la philosophie de cette nouvelle génération (pour moi) de variateur je suis preneur de conseils
Merci
Salutations
Eric
Paramétrage ATV320
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 105
- Inscription : 18 déc. 2017, 11:28
Re: Paramétrage ATV320
Salut,
Tout est là : http://dl.free.fr/mwpJiKMAJ
Tout est là : http://dl.free.fr/mwpJiKMAJ
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1659
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Paramétrage ATV320
J'ai eu le même problème y'a quelques jours sur un palettiseur (le pauvre ATV66 n'aura tenu que 20 ans...!)
Obligé de repasser en macro standard pour pouvoir paramétrer DI3 et DI4 (4 vitesses pré-programmées).
Par contre, j'ai pu piloter le contacteur de freinage par le relais R2 du Var.
Obligé de repasser en macro standard pour pouvoir paramétrer DI3 et DI4 (4 vitesses pré-programmées).
Par contre, j'ai pu piloter le contacteur de freinage par le relais R2 du Var.
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 105
- Inscription : 18 déc. 2017, 11:28
Re: Paramétrage ATV320
Bonjour,
Merci de vos réponses.
Pour le manuel de programmation, je l'avais.
Mais ce que ne dit pas le manuel, c'est que le variateur peut être programmé sans macro config. (enfin j'ai peut être mal compris, mais vu la réponse de Schneider je ne suis pas le seul !)
Bref en config usine (par défaut), on règle la commande du frein, la commande de l'entrée LI3 et le tour est joué.
On est dans ce cas dans aucune macroconfig et on peut faire ce que l'on veut. (il faut juste penser à modifier le niveau de paramétrage dans la fonction "LAC"
Donc avec l'aide de la hotline Schneider (quand même) j'ai réussi à faire fonctionner ce variateur comme l'ancien ATV28 qui n'avait que 18 Ans
Pour le frein, il y a une subtilité, en fait on l'actionne des que le moteur dépasse 0.5Hz
Ce qui fait, qu'il faut affecter R2 au freinage (BLc) et aussi paramétrer ce seuil de fréquence (je ne me souvient plus ou de tête)
Merci encore
Salutations
Eric
Merci de vos réponses.
Pour le manuel de programmation, je l'avais.
Mais ce que ne dit pas le manuel, c'est que le variateur peut être programmé sans macro config. (enfin j'ai peut être mal compris, mais vu la réponse de Schneider je ne suis pas le seul !)
Bref en config usine (par défaut), on règle la commande du frein, la commande de l'entrée LI3 et le tour est joué.
On est dans ce cas dans aucune macroconfig et on peut faire ce que l'on veut. (il faut juste penser à modifier le niveau de paramétrage dans la fonction "LAC"
Donc avec l'aide de la hotline Schneider (quand même) j'ai réussi à faire fonctionner ce variateur comme l'ancien ATV28 qui n'avait que 18 Ans
Pour le frein, il y a une subtilité, en fait on l'actionne des que le moteur dépasse 0.5Hz
Ce qui fait, qu'il faut affecter R2 au freinage (BLc) et aussi paramétrer ce seuil de fréquence (je ne me souvient plus ou de tête)
Merci encore
Salutations
Eric
Re: Paramétrage ATV320
Bonjour,ericlardechois a écrit : ↑18 déc. 2017, 11:42 Je n'ai pas l'habitude de ces macroconfig, y a t'il une subtilité pour modifier une macro config existante ?
Ou est-ce qu'il faut que j'utilise une autre macro config comme base de programmation ?
une macro-configuration est bien une base de programmation : cela permet de partir sur une configuration avec une affectation des entrées / sorties proche de ce que l'on veut obtenir. Après, une fois une macro-configuration sélectionnée, on peut faire des modifications à l'envie des affectations des entrées - sorties via les paramètres.
Voir le pdf de fish :
Edit : bien, je vois que le problème est réglé
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- RedFish
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 140
- Inscription : 01 avr. 2016, 09:56
- Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE
Re: Paramétrage ATV320
De mémoire; SCHNEIDER à un logiciel pour les nouveau VAR.
SoMOVE gratuit en téléchargement.
https://download.schneider-electric.com ... SoMove_FDT
Reste à voir si on peut tout programmer ou si il sert seulement à récupérer les infos !!
SoMOVE gratuit en téléchargement.
https://download.schneider-electric.com ... SoMove_FDT
Reste à voir si on peut tout programmer ou si il sert seulement à récupérer les infos !!
Re: Paramétrage ATV320
SoMove permet de paramétrer les ATV12, ATV32, ATV61, ATV71, Lexium, Tesys U etc...
Il faut installer les DTM correspondants aux appareillages que l'on souhaite paramétrer.
Exemple pour un ATV320 : https://www.schneider-electric.fr/fr/do ... M_Library/
Il faut installer les DTM correspondants aux appareillages que l'on souhaite paramétrer.
Exemple pour un ATV320 : https://www.schneider-electric.fr/fr/do ... M_Library/
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)